    Jährlich 641.250 kWh
    Monat Januar GTZ 170
    (hier als Beispiel aus Tabelle Wikipedia unter GTZ/Anwendung)
    GTZ 170 = 17 % von 641.250 kWh = 109.012,5 kWh
    Monat Januar 744 h
    109.012,5 kWh : 744 = 146,52 kWh = Wert für Januar

    so habe ich ein eigenes Profil erstellt, aber ich bin keine Fachmann, und deshalb

    nicht sicher !

    @ Sebastian Nickel

    kannst Du mit diesen Daten was anfangen, um das mal genauer einzugrenzen ?

    @ all

    ticke ich da richtig:
    EM-20 (oder vergleichbar) würde passen und
    EM-50/81 wäre zu groß ?

    @ Sebastian Nickel

    MFH
    Ölverbrauch mind. 60.000 Liter
    Grundlast (allein WW, Sauna, Schwimmbad) lt. Abrechnung 16.000 Liter
    die Grundlast 16.000/160.000 kW : 8760 h = 18,25 kWh (so meine vereinfachten Berechnungen)
    deshalb Überlegung Vitobloc 200 Modul EM-20 (10 - 20 kWel / 18 - 39 kWth)

    Vitobloc 200 Modul EM-50/81 ohne Modulation komme ich nach meiner einfachen Berechnung über
    GTZ nur auf 3.624 Bh, bei o.a. Ölverbrauch und Mindesanforderung 81 kW

    das ermittelte Lastprofil/Strom ergibt 5.840 h mit mindestens 20 kWh Eigenbedarf und 2.920 h mit
    Eigenbedarf von 14 kWh. Dieses Lastprofil beruht auf mehrfache Messungen über 8 Tage

    die gesamt Anlage soll auf Erdgas umgestellt werden

    Danke

    Nachfrage zu Beitrag 2 und 3

    verstehe ich das richtig:
    z.B. Vitobloc 200 Modul EM-50/81 hat eine konstante Leistung von 81 kWth, die max. abgegeben wird und die mindestens angefordert werden muß?
    woher kommt die Wärme bei Bedarf von 18 kW oder 60 kW ? - deshalb kleiner dimensionieren !?

    bei Modulation 50-100 %, z.B. Vitobloc 200 Modul EM-20, würde BHKW bereits bei Wärmeanforderung 18 kW arbeiten und bei Schwankung bis Anforderung
    max. 39 kW leisten und darüber hinaus den Spitzenlastkessel bitten ...?

    der Vorteil einer größeren Anlage = produziert mehr Strom - aber eben nur dann, wenn die Anlage läuft und Eigenstrom

    Danke

    sorry, den Text hat´s ein wenig durcheinandergewürfelt.
    Ich versuche es mal Quellcode

    Stromerzeugung 31,3 MWh/a
    - eigenverbrauch 27,22
    - einspeisung 4,10

    Gesamtbedarf 39,23
    - Eigenverbrauch 27,22
    Zukauf 12,01

    sogar beim "Texte schreiben" bin ich

    der Laie

    unter 3. Erlöse aus der BHKW-Stromproduktion

    Stromerzeugung 31,3 MWh/a Gesamtbedarf 39,23

    -eigenverbrauch 27,22 ./. 27,22

    - einspeisung 4,10 Zukauf 12,01

    wie funktioniert die Modulation 6-12 ? Leistungsanforderung bis 6 kW - Stromerzeugung ~ 2,3 kW

    Leistungsanforderung 6,1 kW - Stromerzeugung ~ 4,7 kW ?

    Danke