Beiträge von dhyanesh

    Die neue Anlage geht halt im März an den Start.
    Sobald der 3. Dachs lauft werde ich den Netzbetreiber mit meinen Durchleitungsabsichten konfrontieren.
    Falls jemand noch einen guten Tipp hat her damit.

    Ich freu mich jetzt schon auf die Diskussion. :D
    Was das Ganze richtig schwierig macht ist das zwei Netzbetreiber im Spiel sind. Da aber meine Firma die GermanGreenPower Ltd.die Anträge stellen wird müssen die Netzbetreiber Stellung beziehen. EU Recht gilt auch für die Kleinen. ))))

    Ich werde Meldung machen wenn ich genaueres weiß.

    dhyanesh

    Hallo

    Meine beiden Dachse laufen seit Juni. Problemlos und störungsfrei.
    Mittlerweile habe ich bei Nr.1 5887 Betriebsstunden und bei Nr.2 5200 Bh.
    Keine schlechten Werte. Rechnerisch habe ich meinen Stromeinkauf von 80000kw/h auf null reduziert.
    Soweit so gut.
    Im März geht der nächste Dachs ans Netz. Dazu meine Frage.
    Wenn die Anlage in Meinerzhagen mehr Strom produziert als aktuell verbraucht wird und in Lüdenscheid zu wenig Strom produziert wird, wie bekomme ich den Strom von Meinerzhagen nach Lüdenscheid und umgekehrt?
    Ich bin ja Kraftwerksbetreiber wie z.B. Eon. (O.K. Etwas kleiner ;)) Kann ich einfach die Konkurrenznetze nutzen? Wo stelle ich da den Antrag?
    Hat das schon mal jemand gemacht?

    dhyanesh
    GermanGreenPower Ltd.
    Meinerzhagen

    Trotzdem der Elektriker die Fertigstellung dem EVU gemeldet hat schaffen die es nicht den richtigen Zähler zu installieren. Macht aber nichts der Zähler im Haus dreht sich momentan rückwärts. Die KWh stehen auf dem Dachs.
    Sollen sich also ruhig Zeit lassen mit dem neuen Zähler.

    dhyanesh

    Ob das nerven hilft? Ich probiere das auch gerade.

    Falls aber nichts kommt versuche ich mal die härtere Gangart. Ich hab den 2. Teil der Rechnung noch nicht bezahlt.
    Vielleicht hilft das ja.

    Was auf dem Betreiberportal zu sehen ist ist lachhaft.
    Ich kann nur Daten vom Führungsdachs sehen. Der 3. und 4. Heizkreis, der Puffer, Brauchwasser, Spitzenlastkessel sind versteckt.
    Die Daten sind da dürfen aber von mir nicht gesehen werden. Irgendwie empfinde ich das als Bevormundung.
    Mal sehen ob die Drohung mit dem Geld hilft.

    dhyanesh

    Letzte Woche Dienstag habe ich die Anlage in Betrieb genommen. Heute morgen stehen 1750 kw/h elektrische Leistung auf der Uhr. Wenn das so weiter geht komme ich vor Begeisterung nicht in den Schlaf.
    Warum nur habe ich die Anlage nicht schon früher gebaut?

    dhyanesh

    Ich habs raus.

    Die Heizkurve Dachs war falsch.
    Die Heizkurven Heizung sind O.K.
    Der Dachs forderte 70° bei 15° Außentemperatur.

    Jetzt sollte es gehen.

    Montag gibt es eine neue Software. Der Fehler 219 soll unter anderem beseitigt werden.