Hallo!
Nach viel Messen bin ich jetzt so weit das wohl der Startvorgang und die Generatoraufschaltung normal abläuft dann aber unmittelbar nach Generatoraufschaltung keine Generatorleistung angezeigt wird und SC 39 gesetzt wird. In der Folge wird der Koppelmagnet gelöst und die Ölpumpe mit Magnetventilen (hängt parallel an einem Ausgang) abgeschaltet. Der Generator treibt dann noch ca. 3-4 sec. den Motor an bis dann auch hier das Generatorschütz abfällt. Hier wird im Display eine negative Leistung von 3,3 kW angezeigt. Ein defektes Generatorschütz schließe ich deshalb aus.
Wenn die Kiste läuft wird bei Generatoraufschaltung unmittelbar nach dem das Schütz angezogen hat positive Leistung im Display angezeigt. Wenn er läuft dann läuft er auch 20 Stunden ohne irgendwelche Mucken.
Was ich jetzt noch versuche ist ein "Warmstart" und "Kaltstart" mit vorher kurz vom Netz getrennter Anlage. Wenn das nix bringt wird erst mal die Leistungsplatine gegen die von meiner Nr. 2 getauscht.
Hat wer irgendwelche Ideen was sonst noch sein könnte?
Irgendwie passt hier ja auch nicht der SC 39 da ja der Generator aufgeschaltet wird. SC 39 sagt ja laut Unterlagen eindeutig "keine Generatoraufschaltung". Oder sollte es besser heißen "keine Generatorerkennung"?
Viele Grüße
Joachim