Hallo
Es ist ein Batteriespeicher von Varta-Storage Engion und ein Heizstab von 7,5kw vorhanden. Kann der Regler das Regeln?
Hallo
Es ist ein Batteriespeicher von Varta-Storage Engion und ein Heizstab von 7,5kw vorhanden. Kann der Regler das Regeln?
Hallo
was für ein Heizstab haben Sie und was für eine Regelung ist für den Heizstab nötig?
Hallo
vieviel Öl braucht der Dachs ?
Hallo
bei mir wurde bei 25.000 Bt. Stunden der Kolben gewechselt, auch Kolbenringbruch. Im Zylinder waren auch kleine Riefen. Der Dachspfleger kann die Tiefe der Riefen messen und dann entscheiden ob die Sache mit den Riefen so noch in Ordnung ist. Mein Öl Dachs hat heute 35.00 Bt. Stunden gelaufen. Der Öl verbrauch ist normal, kein Öl Mangel bis zur Wartung, dadurch ist der Rußfilter auch nicht belastet somit ist alles o-k-
Hallo
soviel mir bekannt ist werden für Kolben und Kolbenring andere Materialien verwendet. Da die Probleme bei den Öldachsen mit den Kolbenringbruch den Herren so Geld genug gekostet hat.
Hallo
Bei diesen Betriebsstunden, und wenn der Zylinder in Ordnung ist ,hat keine Riefen in der Lauffläche würde ich nur den Kolben wechseln. Habe ich selbst bei 25.000 Betriebsstunden gemacht und der Dachs läuft bis heute einwandfrei.
Hallo
Bau mal eine neue Zündkerze ein und versuch mal zu starten. Es können auch noch andere Fehler sein. Der Zündgeber macht auch mal Probleme
Hallo Dachstreiber
du kannst die Uhr danach stellen bei mir ist es vor einer Woche genau so gewesen. Der Öldachs hat 20.000 Stunden gelaufen. Wechsel den Kolben zeitig und der Zylinder macht es noch mal-
Gruß
Hallo
ich komme auch, wenn es recht ist.
Hallo
wer hat im Bereich der e-on Avercon sich den Zähler für die Einspeisung schon einbauen lassen.
Für eine Auskunft wäre ich dankbar, weil unser Elektriker hier rumzickt und will ein haufen Geld für seine Arbeit haben.
Gruß Heinz-Günther