    Ich habe einen Dachs GEN2 5.5 mit Regler MSR3 in aktueller Version mit Touch-Display und integrierter Systemtrennung in Primär- und Sekundärkreislauf (Heizungswasser). Die Sekundärkreispumpe wird zwischen 10 und 100% geregelt.

    Im eingeschwungenen Zustand steht die Pumpe auf 40%. Die minimalen 10% sind für mich in manchen Situationen für eine ausreichende Durchströmung allerdings zu wenig - ich würde gerne 30% als Minimum eintragen.


    Kann mir bitte jemand die Symbol-IDs zum Parametrisieren der minimalem PWM-Leistung der Pumpe geben ? Gerne auch per BM.

    Gibt es eine Dokumentation aller Symbol-IDs in einer Gesamtliste ???

    Hallo,

    ich habe einen Dachs GEN2 MSR3 und schon länger eine GLT-Verbindung über ioBroker mit angefügter Konfiguration.

    Die Werte protokolliere ich in einer influx-db und kann mir das dann schön mit grafana ansehen.

    Nun würde ich aber gerne weitere interne Parameter wie Öltemperatur, Temperatur vor AGWT, Kühlwasser Motor usw. lesen und protokollieren.

    Leider habe ich dazu keine Adressen gefunden - gibt es hierzu irgenwelche (auch undokumentierte) Infos ?

    Kann/muss man dazu erst mal irgendetwas an der GLT-Schnittstelle freischalten ?

    Ein WEB-Server für REST-API scheint auch nicht zu laufen. Kann man sowas freischalten ?

    Vielen Dank schon jetzt für jeden Hinweis...

    Viele Grüsse

    Das solltest Du bereits im Vorfeld mit Deinem Serviceanbieter abklären, ob da eine andere Software aufgespielt werden kann und soll.

    Ist schon veranlasst.

    Ich dachte halt man kann hier Erfahrungen austauschen und von der Schwarmintelligenz Infos bekommen, welche in der Diskussion mit dem Serviceanbieter hilfreich sind, damit man nicht so einfach abgewimmelt werden kann ...

    Hallo,

    mein Dachs GEN2 ist den Winter sehr schön gelaufen - im Schnitt täglich mehr als 10 Stunden am Stück.

    Ich starte je nach Wärmebedarf morgens und stoppe genau um Mitternacht, so daß auch keine 24h Abschaltung nötig ist.

    Allerdings muss ich feststellen, daß er immer wieder (nicht jeden Tag aber 2-3 mal pro Woche) während des Tageslaufes ganz kurz abgeschaltet wird. Im Dachs-Portal sieht man in der Historie bei der Erzeugungsleistung einen kleinen Dip - aber nicht mal bis auf 0.

    Als letzten Abschaltgrund protokolliere ich via ModBus Adresse 8017 den Abschaltgrund 0 "Nicht definiert".

    Heute kam ausnahmsweise mal der Fehler 10 "NA-Schutz Fehler".

    Die Protokollierung meiner Solar-Wechselrichter liefert jedoch niemals irgendwelche Fehler wenn der Dachs abbricht.

    Auch die ModBus Daten des SmartMeters bezüglich Spannung und Frequenz zeigen keine Auffälligkeiten.

    Meine Auflösung der Messdaten ist sicher nicht hoch genug, aber da die Solar-Wechselrichter keine Probleme zeigen vermute ich eine sehr empfindliche Einstellung der Netzüberwachung beim Dachs.

    Da im April die Wartung ansteht würde ich gerne wissen ob es irgendwelche Updates gibt, welche ich einspielen lassen sollte oder ob der Service-Techniker Parameter im NA-Schutz-Bereich anpassen kann, damit der Dachs etwas toleranter am Netz bleibt.

    Vielen Dank für jeden Hinweis oder Tip ...

    Beste Grüße an Alle hier

    Geht nur bedingt - man kommt mit der Kompressorfrequenz über DemandControl nur irgendwo um die 35Hz runter. Mit SetZ1HeatRequestTemperature bringt man ihn runter auf 19Hz

    Ist nicht sicher bekannt. Es gibt zwei Modi für SetZ1HeatRequestTemperature. Absolut oder relativ +-5 zur Heizkurve. Vermutung ist, daß relativ mit +-5 unkritisch ist - man kann durch geschickte Programmierung aber die Anzahl der Befehle ziemlich minimieren.

    Alles weitere dazu hier https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/257328…ung-verbessern- und da https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/259929/Steuerung-der-Jeisha-mit-Heishamon-und-Rules?highlight=modulation%2bpanasonic

    Ich hatte Dich schon an obige Threads verwiesen. Eine schöne Skizze für die vielen relevanten Stellen zum Setzen von "Main_Target_Temp" findest Du hier https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3434528

    Und hier findest Du alle "SET-Topics" https://github.com/Egyras/HeishaM…/MQTT-Topics.md

    Sperren kannst Du durch Einstellen einer sehr niedrigen Vorlauftemperatur. Oder mit "SetHeatpump 0" in den Standby schicken, dann ist auch die Umwälzpumpe aus.

    Anmerkung: Warmwasserbereitung heisst ja auch, einen Warmwasserspeicher von Kaltwassertemperatur auf >50°C zu bringen? Wie geht das mit oben angenommener Spreizung.

    Dann braucht man wohl mehrere Umläufe des gesamten Wassers um die Temperatur "gleitend" hochzuziehen. Damit nicht der gesamte Puffer durchgewärmt wird muss also auch der Rücklauf umgeschaltet werden. 5K ist Standardspreizung - wuerd ich so lassen, weil das entsprechend der Leistung auf den Standarddurchfluss abgestimmt ist. Untergrenze Durchfluss bestimmt Obergrenze Spreizung.

    BTW: Mit SetForceDHW sollte die Panasonic neben der VL-Erhöhung gleichzeitig ein Ventil für den Warmwasser-Bereich schalten.

    Warmwasser würde ich aber zumindest in der Heizperiode mit dem Dachs machen.

    Und ich würde auch keine konstanten Temperaturen vorgeben. Temperaturen sollten immer so niedrig wie möglich sein und die Panasonic kann das nach Einstellung selber ermitteln. Dann musst Du sie nur Ein- und Ausschalten über "SetHeatpump 0" und "SetHeatpump 1" .

    Lediglich wenn Du eine von anderen externen Faktoren abhängige Leistungsbeeinflussung vornehmen willst macht man das am besten mit "SetZ1HeatRequestTemperature" im Bereich -5 bis +5 Kelvin ...

    Die Rückschlagklappe im Vorlauf der WP würde dazu dienen, dass zu heisses Pufferwasser nicht in den VL der WP kommt oder???

    Ist nicht unbedingt nötig - verhindert aber unerwünschte Zirkulation, v.a. bei senkrechtem Einbau ...

    Wie regelt ihr Eure Dachs WP Kombination wenn Dachs von WP unterstützt wird?

    Bei mir ist der Dachs wärmegeführt und startet als primärer Wärmeerzeuger als erstes unabhängig von alleine.

    Wenn dann der Stromspeicher voll ist gebe ich die Wärmepumpe frei.

    Das geht bei mir gut, weil mein Rücklauf IMMER ausreichend kalt ist.

    Ob das bei Dir auch so ist kann ich nicht wirklich einschätzen.

    Vielleicht musst Du die Wärmepumpe gleich mit dem Dachsstart aktivieren und sie sperren, falls der Rücklauf zu warm wird....