Gibt es in der Dachs Regelung einen Menüpunkt, wo eingestellt werden kann, das die Heizkreispumpe ab einer bestimmten Außentemperatur ausschaltet wird?
Hallo Theodor,
das regelst du mit der Umschaltung Sommer/Winter. Wechselt der Dachs in den Sommerbetrieb, so geht bei mir die Umwälzpumpe für die Heizung aus. Du kannst dafür die Außentemparatur definieren, bei der das passieren soll.
Das mit der SE Platine ist schon ein Hammer. Sagmal woran erkennt man denn, ob die Platine verbaut worden ist? Bei mir steht sie nämlich auch auf der Rechnung und es gab ähnliche Probleme mit der richtigen Ansteuerung der Spitzenlasttherme. Zuerst war die Therme einfach nur stromlos geschaltet worden, was sie beim Einschalten immer auf Störung geschaltet hat. Dass man ihr den Außentemparatursensor weggenommen hat, mochte sie auch nicht. Jetzt läuft sie dauerhaft und wird vom Dachs angefordert, sprich brennt dann erst. Gefällt mir aber so auch noch nicht, weil die Umwälzpumpe der Brennwerttherme den Puffer durchquirlt und auch noch sinnlos Strom frisst.
Ich habe bald meine Wartung und dann sollen die Jungs nochmal ran.
Ich wüsste aber vorher gerne, ob die SE Platine bei mir verbaut ist.
Gruß
Rheindachs