Hört sich nach einem Problem im Bereich Zündung an. Oft nicht leicht zu finden, wenn der KDler dann vor Ort ist und sucht, ists OK - und irgendwann im Betrieb - zack!
Beiträge von GM1967
-
-
Das ist eine alte WW-Station aus der Zeit des MSR 1 Reglers - also Baujahr bis etwa 2005.
Aus der Beschreibung lässt sich der Fehler nicht erkennen. Es kann die Pumpe oder die Ansteuerung sein, aber auch der PM Regler. Denn dieser regelt nicht die WW Mischung, sondern regelt die Heizwassermenge entsprechend der aktuellen Zapfrate. Wenn diese Regelung "versagt", bleibt das WW weitgehend zu kalt.
-
Eben, das ist auch meine Überlegung.
-
Dazu brauchts keine Lambda. Das geht mit vielen Propanmaschinen. Aber das wird genauso unsinnig wie der Versuch mit R32 auf 60 Grad zu kommen. Kurzzeitig für weinige Tage zum Heizen mag das gehen - aber dauerhaft für WW, nein
-
Dabei lässt du ausser Betracht, daß es viele Gebäude und Anwendungen gibt, die mit dem Temperaturniveau einer WP schlecht zurechtkommen. zB ein größeres Sportstudio - da brauchts min 60 Grad WW, und da kann einiges verbraucht werden. Oder auch ein Schwimmbad. Für dessen Beheizung brauchts auch Temperatur.
Beides ist zB mit nem BHKW problemlos - ne WP wird da sehr schnell zum El. Durchlauferhitzer.
Ich bin ganz sicher für WP, PV und Stromspeicher, ich betreibe das auch selbst. Aber meinen 22-jährigen Dachs im MFH kann ne WP nicht ersetzen.
-
Tja, so tötet man das Interesse der Kleinverbraucher an solchen Anlagen ab.
Ein BHKW mit 25 oder 50 kw (el) ist selbst in einem MFH kaum sinnvoll. Damit zielt die Förderung nur noch auf Großanlagen ind Industrie. Ich habe von dieser Frau im Wirtschaftsministerium nichts anderes erwartet. Das ist sehr gute Lobbyarbeit und das Gegenteil davon, was sie geschworen hat.
-
die externen ebenfalls nicht.
Das ist nicht korrekt.
Im ET Katalog:
4773-329-001 Wasserschlauch (1910 mm)
gewebeumflochten und isoliertUnd genau die hab ich auch hier....
-
Anscheinend ist das bei der alten WW Station und dem SE plus anders ... da gibts noch die gelben ... Naja MSR1 WW Station hab ich nur 1x gesehen und den SEplus 2 x.
-
Frischwasserstation und Therme bekomemn keine Metallummantelten sonderns auch neue sind gelb, kann man also nicht sagen wie alt die sind
Stimmt nicht, ich hab sie im Lager, orginal mit Metallgeflecht.
Wobei man in der Regel den trotzdem angemeldet bekommt, die 5,3 kW sind für den Netzbetreiber recht unrelevant.
Kann sein, aber es ging mir um den möglichen, zusätzlichen Aufwand.
Ja geht aber trotzdem.
Ich weis - aber es ist ein Hinweis darauf, daß der Dachs im Orginal MSR1 war. Ersatzteile für diese Station gibts ja kaum noch.
Vermutlich hilft das auch nicht um die Kiste von einem 10cm hohen Betonpodest runter zu bekommen?
das geht.
-
Wenn ich die Bilder betrachte, fällt mir zumächst die Regelung auf, ein MSR2. Dazu passt nicht die Frischwasserstation , die ist aus der MSR1 Generation. Ich sehe am Speicher gelbe Schläuche - die sind uralt, die im Dachs wurden mal getauscht.
Je nach Alter ist das abgesteckte Internetkabel klar. Vermutlich ein altes Modem verbaut, daß längst nicht mehr unterstützt wird. Das Ethernetmodul geht nur bei der 32 bit Platine.
Zerlegen zum Transport ist ne schlechte Idee. Die Einzelteile sind trotzdem schwer und unhandlich. Am besten ist der Fahrsatz für den Dachs.
Und noch zu beachten - die Zulassung des MSR2 Reglers ist erloschen.