Geeignete Messgeräte für Lastgangerfassung

  • Hm, das "VOLTCRAFT VSM-120 Smart Metering System" ist für 236 Euro sehr günstig, wenn man es mit einer professionellen Lösung vergleicht: MID M-Bus Zähler für die Hutschiene 240 Euro, Pegelwandler 130 Euro, +Kabel, +Software und Computer der ständig mit laufen muss.

    Allerdings wird es später schwer das Voltcraft-System in die Steuerung des BHKW für eine stromgeführte, wärmegedeckelte Betriebsweise zu nutzen. Da sieht M-Bus in Kombination mit einer übergeordneten Steuerung um Welten besser aus ;)

    Man achte darauf, dass der BHKW-Lieferant nicht gegen § 312 StGB verstößt. :neo:

  • So, das Voltcraft-System wird demnächst eingebaut. Werde dann berichten.
    Preis/Leistung war bei dem Gerät am besten, mal schauen ob es auch alles kann, was die Beschreibung verspricht.

  • Hallo zusammen,

    habe das System jetzt einige Monate im Betrieb und es läuft soweit fehlerfrei.
    Die Verbräuche werden von der mitgelieferten Software "Smart Analyzer" geloggt und
    können maximal als 15-min-Mittelwert (feinste Auflösung) ausgelesen werden.


    Jedoch gibt es mE keine Exportfunktion, um den Lastgang (gesamter Datenbestand)
    nach Excel oder ein unabhängiges Format zu überführen.

    Wenn man eine Datenbanksicherung durchführt, wird eine Datei vom Format .fdb
    angelegt. Wird diese mit dem Editor geöffnet sieht man nur eine Menge kryptischer Zeichen.
    Hat jemand eine Idee, wie man die Daten rausfahren kann?

    Ich möchte die JDL erstellen bzw. verschiedene Fahrweisen anhand des Lastgangs
    simulieren.

    EDIT: Der Conrad-Kundenservice konnte keine sinnvolle Aussage dazu machen bzw.
    hat nichtmal die Problemstellung verstanden ;).

  • Hi!
    Danke zunächst für Deine Antwort!

    Das Dateiformat hat allerdings die Endung .fbk - hatte mich oben verschrieben.
    Eine Lösung habe ich trotz intensiver Recherche immer nocht nicht.
    So ein Mist!!

  • Hi!

    Bin noch nicht weitergekommen in der Angelegenheit.
    habe nur fleissig Daten gesammelt und die sichere Info bekommen, dass es sich um eine Firebird-Datenbank
    handelt bei der Datei.

    Kann jemand die Firebird-Datenbank für mich nach Excel bringen bzw. mir eine Anleitung geben?
    Besten Dank!!

  • Hallo zusammen,

    das Voltcraft-System hat mittlerweile den Geist aufgegeben.
    Trotz Neuinstallation können keine Daten mehr auf den PC übertragen werden.
    Der USB-Empfänger wird zwar erkannt, jedoch findet kein Datentransfer statt.
    Die Auswertemöglichkeiten sind weiterhin sehr bescheiden, ein Zugriff auf die Datenbank
    mit Excel oder einer anderen Software war trotz erheblicher Bemühungen und Kontakt zum
    Conrad-Service nicht möglich. Die in die Software eingebaute Exportfunktion für Daten ist
    nicht zu gebrauchen. Das System wird auch nicht mehr von Conrad vertrieben.

    So, nun meine Frage:
    Kann jemand ein ähnliches System empfehlen, welches auch bessere Auswertungen ermöglicht?
    Zumindest die Minutenmittelwerte sollten für größere Zeiträume in Excel auswertbar sein.
    Kosten möglichst unter 500 €. Anstelle einer Online-Verbindung zum PC würde auch ein Daten
    Datenlogger ausreichen.

    Vielen Dank!