UVR1611 und KEMO Phasenanschnittmodul

  • Moin Moin,

    meine UVR bekommt seid wenigen Wochen die S0 Signale meines Liefer- und Bezugszählers und verwurstet diese in zwei Wärmezählermodulen ( danke an Nordseefarm für Deine Unterstützung :thumbup: ).

    Gestern hatte ich nun etwas Zeit und habe aus den Eingangssignalen mittels PID Baustein ein Signal für den Analogausgang A15 (0-10Volt) gebaut.

    Das Analogsignal bekommt ein KEMO M150 der seinerseits einen KEMO M028 ( Phasenanschnittmodul ) ansteuert an dessen Leistungsausgang ein 1000Watt Heizstab hängt.

    Soweit alles gut und schön - es funktioniert benötigt aber noch etwas feintuning.

    ABER nun kommts ganz dicke - sobald der KEMO anfängt zu brummen ist mein DSL weg ?( . Die Fritzbox meldet "DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)"

    Die ganz große Frage ist nun wer ist der Schuldige??

    - liegts am Kemo ( der hat laut Datenblatt bei ohmschen Verbrauchern kein EMV Problem )
    - hat die Fritzbox ne Macke, denn ab und an bringt sie den selben Fehler wenn irgendein angeschlossener Rechner bootet
    - oder hab ich ein Problem mit der Zuleitung, ist ne geschirmte 2*2*0,4 ca. 10meter vom Hausanschluß zum Splitter ( führt 20cm am Kemo vorbei )

    ?(?(?(:cursing:

  • Die ganz große Frage ist nun wer ist der Schuldige??


    Deine Phasenanschnittsteuerung. In der Anschnittsflanke sind alle Frequenzen enthalten. Die Zuleitung wirkt wie eine Antenne und die sendet das ganze Frequenzspecktrum. Direkt am Netzanschluß der Phasenanschnittsteuerung ein MKT-Kondensator 6,3 uF/630V einbauen und von der Steuerung zum Heizstab geschirmtes Kabel verwenden bringt eine erhebliche Reduzierung. Daneben mal alle Teile Deiner TK-Anlage auch die Abschirmung der Kabel mit der Erde am zentralen Punkt verbinden. Aber die Kabelschirme nur an einer Seite Erden sonst fängt man sich gleich wieder was ein.

    Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
    http://perdok.info/
    Oscar Perdok GmbH
    Gildeweg 14, 46562 Voerde
    Beratung, Planung und Installation von: KWK-Anlagen, PV-Anlagen, Stromspeicher mit Notstromfunktion, Eigene Herstellung von Ladestationen für E-Mobile, Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung, Ladestation für E-Mobile (kostenlos)

  • moin,

    danke für den Tip. Werd mir nen MKT besorgen.

    Die Telefonkabel sind alle geschirmt und laufen im Überspannungsschutzgerät OBO SC Tele 4 zusammen.

    http://catalog1.obo-bettermann.com/catalogue/cata…ng=de&catId=TBS

  • Hallo,

    die sitzen im schaltschrank, direkt neben der SPS, Abstand zur DSL Leitung >5m. SPS ist über TCP/IP mit der Box gekoppelt.
    Keine Filter verbaut.

    Christian

  • Moin,

    mal ein Update.

    Meine Fritzbox war scheinbar der Übeltäter. Ich hatte bis gestern in unregelmäßigen Abständen DSL Abbrüche. Der Signal-Rausch-Abstand schwankte permanent zwischen 0 bis 6 db.

    Habe nun gestern eine olle 7113Box rausgekramt und drangetütelt. Nun sinds 11db und alles fuktioniert auch wenn die Phasenanschnittsteuerung vor sich hin brummt - ohne Kondensator ( der hat mir zu große Funken beim Einbau gezogen, da muß bestimmt ne drossel vor )

    mfg

  • Habe nun gestern eine olle 7113Box rausgekramt und drangetütelt. Nun sinds 11db und alles fuktioniert auch wenn die Phasenanschnittsteuerung vor sich hin brummt - ohne Kondensator ( der hat mir zu große Funken beim Einbau gezogen, da muß bestimmt ne drossel vor )

    Da sollte unbedingt eine Drossel davor. Mit dem Kondensator provozierst du ja eine Fehlanpassung zugunsten des Frequenzumrichters. Diese Fehlanpassung muss durch eine Drossel kompensiert werden, damit es für das Netz wieder erträglicher wird.

    Es gibt geschirmte Starkstromkabel, um dem Problem der vom Frequenzumrichter produzierten und abstrahlenden Oberwellen entgegen zu treten und sämtliche Elektronik halbwegs funktionstüchtig zu halten.
    Das ist ein Schirmgeflecht um die Leiter herum, welches auf dem Erdpotential liegt. Das Schirmgeflecht nur auf einer Seite mit dem Erdpotential verbinden, da es sonst zur Brummschleife kommen kann.

  • ohne Kondensator ( der hat mir zu große Funken beim Einbau gezogen, da muß bestimmt ne drossel vor)


    Ja, wenn Du das Ding auch unter Spannung anschließt ist das normal. Lass Dir nix erzählen. Ich habe 17 Jahre in der Entwicklung gearbeitet und die Probleme mit der Phasenanschnittsteuerung sind mir bekannt. Kommen heute kaum noch vor, da die Phasenanschnittsteuerung kaum noch verwendet wird, wegen dem hohen Störpotential und der dicken Thyristorendstufe. Aber das mit dem Kondensator ist die effektivste Lösung aber ohne Drossel. Mit Drossel baust Du einen Schwingkreis und wenn Du Pech hast hauts dir die Phasenanschnittsteuerung durch.

    Früher hatte auch jede Leuchtstofflampe einen Kondensator direkt paralell zum Netz zur Blindstromkompensation.

    Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
    http://perdok.info/
    Oscar Perdok GmbH
    Gildeweg 14, 46562 Voerde
    Beratung, Planung und Installation von: KWK-Anlagen, PV-Anlagen, Stromspeicher mit Notstromfunktion, Eigene Herstellung von Ladestationen für E-Mobile, Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung, Ladestation für E-Mobile (kostenlos)

  • Früher hatte auch jede Leuchtstofflampe einen Kondensator direkt paralell zum Netz zur Blindstromkompensation.


    Früher hatte auch jede Leuchtstofflampe eine fette Drossel drin.
    Heute haben selbst die 9,99€ Lampen ausm Hörnchenmarkt ein elektronisches Vorschaltgerät...

    Und Blindstromkompensation ist was anderes als Funkentstörung. Das weiß selbst ich als "Nichtentwickler".
    Kurzum: Das Beispiel war für die Katz.


    mfg JAU