BHKW Planung auswahl

  • Tag zusammen!

    wir möchten (Mehrfamillienhaus 33 Wohnungen 2 Gebäude 5 und 4 Stöckig) unsere Heizungsanlage erneuern soll BHKW rein.

    Alte ÖLheizung BJ 1990 300KW verbrauch 30.000 Liter Öl ,Warmeswasser Speicher 300 Liter

    Strom verbrauch 12.000KWH.

    In auge haben wir Dachs G5.5 Heizleistung 12.5 elektrische Leistung 5.5 1 Modul Puferspeicher SE 750.

    Gas Anschluss vorhanden,

    Frage ist wird es Ein modul ausreichen? oder sollen wir nach leistungs sterkere BHKW suchen?

    Danke voraus

    pipo557

  • Hallo Pipo557,

    wenn Du bislang für die zwei Häuser mit 33 Wohnungen einen Brenner mit 300 kW benötigt hast, ist der Dachs G5.5 sicher unterdimensioniert. Ich gehe davon aus, dass der durch das BHKW produzierte Strom auch an die Mieter/Eigentümer verkauft werden soll und damit der tatsächliche Stromverbrauch wesentlich höher ist, wie der, den Du angegeben hast. Addiere mal den gesamten Stromverbrauch zusammen, dann kann man besser abschätzten, wie das BHKW dimensioniert sein muss.

    Viele Grüße

    Thomas

    1. KWE Energie 7,5G-3 AP
    2. AdKM Invensor LTC 10 plus FC

  • Tag!

    am Anfang haben wir gedacht nur für Algemeinstrom und rest verkaufen an ENBW.

    Pro Etage sind 3 Wohnunge 1x100qm 1x80qm 1x68qm grob gerechnet 2500 Kw pro Wohnung 82500 Kwh + 12000 Kwh =97.000 Kwh.

    Ein Heizugsbauer hat uns gesagt alte Hezung ist viel zu Gross es reichen150 KW andre sagt lieber 170KW

    Danke

  • Mit knapp 100.000 kW läßt sich doch schon was machen. Bei dem von Dir angegebenen Wärmebedarf brauchst Du ein BHKW mit größerer Leistung als der Dachs 5,5G. Ich denke mal mit dem Smartblock 7,5 von KW Energie kommst Du ganz gut hin. Strom verkaufen würde ich, wie Alikante schon geschrieben hat, nur dann, wenn es gar nicht anders geht.

    Viele Grüße

    Thomas

    1. KWE Energie 7,5G-3 AP
    2. AdKM Invensor LTC 10 plus FC

  • Hallo Pipo,
    bei deinen Stromverbrauch von 100 000kWh im Jahr hast du einen durchschnittlichen Verbrauch von 100 000kWh/ca.8700h=11,5 kW.
    Auf Grund der Größe der Heizung ist die dementionierung ca. 1/5 also 150kW/5=30kW th.Leistung.
    Also ideal wäre ca. 11,5 el. und 30th. BHKW. Suche dir eine aus aus diesr Liste.
    http://www.bafa.de/bafa/de/energi…kwk_anlagen.pdf
    Ich denke mal die Fa.: simple-Energie GmbH, RMB Energie GmbH, KW Energie GmbH & Co könnten ganz gut zu dein Objekt passen.

    Lese dir noch folgenden Link durch:
    http://www.bhkw-infothek.de/bhkw-informationen/
    Gruß
    Pfleger