Entscheidungs Hilfe/Beratung BHKW Auswahl

  • Verbrauchsdaten

    Jährlicher Stromverbrauch: 24.000kwh

    Jährlicher Brennstoffverbrauch: 90.000kwh


    Derzeitige Heizung

    Energieträger der Heizung: gas

    Alter und Typ der der Heiztechnik: 2012 / 60KW Therme

    Art der Warmwasserbereitung: 500l speicher

    Pufferspeicher, Solarthermie: nein

    Temperaturen der Heizkreise: zwichen 30-50 grad FBHZ

    Hydraulischer Abgleich: nein

    Art der Heizkörper: FBHZ


    Immobilie und Rahmendaten

    Beheizte Fläche, Anzahl Bewohner: 1000m²zur zeit 11 wohnungen /zur zeit 22 Bewohner /später 13 Wohnungen mit ca 28 Bewohner

    Art und Baujahr der Immobilie: Altbau /1900

    Erfolgte Modernisierungen: FBHZ/Innenausbau/Isolirglas Fenster(1991)

    Weitere geplante Modernisierungen: DG Ausbau+ Aufdachisolirung

    Zweiter Abgasstrang für BHKW frei: nein nur über Außenkamin möglich

    Zusammenschluss von Nachbarhäusern: möglich Hinterhaus mit 200m²

    Meine Entscheidung zwichen 3 BHKW´s

    1.Dachs 5,5/14,8
    2.Simpel Energie Modell 7,5KW/15
    3.Vissmann EM5,5/13,5

    welches dieser Geräte würde am besten zu mein Objekt passen und hat jemand schon Erfahrungen mit Simpel Energie und dem Vissman Geräten??

  • Bei den Bedarfszahlen würde ich Dir empfehlen ein modulierende Anlage mit 7,5 kWel. von KWenergie oder RMB zu Instalieren.
    Diese BHKW können sowohl Stromgeführt als auch Wärmegeführt betrieben werden.
    Durch die Modulation fährt das BHKW möglichst an der Eigenverbauchkurve und ist daher am Wirschaftlichsten. Du kannst Dier die Zahlen und Leistungen meiner BHKW-Anlage unter http://IPS.Stahl-Neuendorf.de ansehen. Beim Anklicken der Zahlen erscheint der aktuelle Tagesgraph.

    Jeder Verein lebt vom Erfolg, dieser darf sich auch beim BHKW-Forum e.V. in einer steigenden Mitgliederzahl widerspiegeln! :)

  • Danke erstmal.

    wie ist das mit dem mehr Verbrauch an Gas Dachs oder Vissmann EM5,5 (beide bei etwa 20,5kw) gegenüber zu dem KW-Energie/ RMB ( etwa 28kw) bekommt mann den mehr Verbrauch über den Eigenverbrauch bzw. netz Einspeisung wieder rein?

  • Der Energieeinsatz wird bei jedem BHKW im Strom und Wärme gewandelt. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist der Wirkungsgrad des BHKW. Dieser ist bei meiner Anlage 91,8% auf Heizwert gerechnet über 2 Betriebsjahre. In dieser Zeit wurde das BHKW modulierend strom- und wärmegeführt betrieben. In den Anlagedaten der Steuerung sind nur tatsächliche Daten geeichter Zähler aus der Betriebszeit vorhanden. Bei den Herstellerdaten werden meist Labordaten verwendet, die leider im Praxisbetrieb dann abweichen wie bei einem Auto.
    Das KW 7,5 hat eine Stromkennzahl von 0,39. Das sind 39% der eingesetzten Energie. Diese rechnent man bei einer Kalkulation für die Stromerzeugung. Gleiche Stromkennzahl hat das RMB-7,2.
    Durch die Modulation konnten wir 70% des Stronverbrauchs im Gebäude aus Eigenerzeugung ersetzen, bei mehr als 50% Eigenerzeugung ist die Wirschaftlichkeit gut. Bei dem angegebenen Gebäude wird der Stromeigenverbrauch bei einem Zukaufstrompreis von über 0,20 € ohne Umsatzsteuer den Mehrpreis leicht erwirtschaften. Der Dachs kann nicht modulieren, er wird nur über den Wärmebedarf ein oder ausgeschaltet. Fährt somit nicht dem aktuellen Stroverbrauch nach, so das Verkauf ca. EEX 0,45€ und Zukauf >0,20€ abzuwägen sind.

    Jeder Verein lebt vom Erfolg, dieser darf sich auch beim BHKW-Forum e.V. in einer steigenden Mitgliederzahl widerspiegeln! :)

  • Hallo,
    ich würde das Nachbarhaus mit den 200m² nicht vergessen und zusammenschließen.
    Wie lauten dafür die Daten? Wie weit ist es denn Auseinander Strom und Heizverbrauch und Heizung Leistung...
    Gruß
    Pfleger

  • so das Verkauf ca. EEX 0,45€ und Zukauf >0,20€ abzuwägen sind.

    ...sicherlich ist das ein Vertipper.
    Der Strom an der Leipziger Börse kostet 0,045€ (also ca. 4,5 Cent) und nicht ca. halben Euro.

    Allen frohe Weihnachten!

    Gruss
    BigBen

    Brötje EcoGen WGS 20.1 als Heizer und Stromerzeuger im Keller

  • Bei der Entscheidung von der KWK-Anlage würde ich mich auf dein
    Heizungsbauer deines vertrauens verlassen. Du weißt schon was du braust.
    Es kann nicht sein die beste KWK-Anlage hineinzubauen wenn der Service einpaar Hundert km entfernt wohnt ohne Service.

    Das wichtigste bei der Wirtschaftlichkeit ist der el. Wirkungsgrad ( 1% mehr kann schon einpaar Hundert €mehr Gewinn bedeuten), die Eigennutzung von BHKW....

    Bei deiner Heizteichnik ist ein muß Brennwertechnik.


    Gruß
    Pfleger

  • Hallo,

    ich würde das Nachbarhaus mit den 200m² nicht vergessen und zusammenschließen.
    Wie lauten dafür die Daten? Wie weit ist es denn Auseinander Strom und Heizverbrauch und Heizung Leistung...
    Gruß
    Pfleger


    Grüße,

    Das Haus ist derzeit nicht Ausgebaut und nicht Beheizt , es soll in etwas 2Jahren als Gewerbe Ausgebaut werden. Es war schon mein Gedanke es mit an das Haupt Gebäude mit anzuschließen es ist sogar ein Versorgungsschacht vorhanden wo sich relativ einfach eine Fernleitung zu verlegen ist.
    Stromverbrauch weiß ich noch nicht, der Wärmebedarf dürfte bei etwa 20kw liegen.(Altbau Baujahr 1900)

  • Bei der Entscheidung von der KWK-Anlage würde ich mich auf dein
    Heizungsbauer deines vertrauens verlassen. Du weißt schon was du braust.
    Es kann nicht sein die beste KWK-Anlage hineinzubauen wenn der Service einpaar Hundert km entfernt wohnt ohne Service.

    Das wichtigste bei der Wirtschaftlichkeit ist der el. Wirkungsgrad ( 1% mehr kann schon einpaar Hundert €mehr Gewinn bedeuten), die Eigennutzung von BHKW....

    Bei deiner Heizteichnik ist ein muß Brennwertechnik.


    Gruß
    Pfleger

    Ja genau das ist ja das, Freundliche empfilt mir den Dachs, obwohl mir die anderen Hersteller besser erscheinen. Auserdem macht er mir ein sehr guten Preiß für den,denk ich.
    Er meint das ich schon mit den Dachs eine Überproduktion hätte und mit dem größen noch viel mehr, und das ich ein hohe Energie einsatz habe, und die Thermische Energie nicht weg bekomme.

    Mir würde das simpel energie am besten zu sagen, weil es hat 7,5Kw elk. und nur 15kw therm. nicht wie das kw energie 22,9kw oder rmb 19kw so könnt ich mir vorstellen eine längere Laufzeit zu erzielen? Besonders in den Übergangszeiten Herbst und Frühling.

  • Ja genau das ist ja das, Freundliche empfilt mir den Dachs, obwohl mir die anderen Hersteller besser erscheinen. Auserdem macht er mir ein sehr guten Preiß für den,denk ich.
    Er meint das ich schon mit den Dachs eine Überproduktion hätte und mit dem größen noch viel mehr, und das ich ein hohe Energie einsatz habe, und die Thermische Energie nicht weg bekomme.

    Mir würde das simpel energie am besten zu sagen, weil es hat 7,5Kw elk. und nur 15kw therm. nicht wie das kw energie 22,9kw oder rmb 19kw so könnt ich mir vorstellen eine längere Laufzeit zu erzielen? Besonders in den Übergangszeiten Herbst und Frühling.

    @waldi

    genau deswegen ist der Dachs nicht die erste Wahl, er kann nicht modulieren!

    Und die Wartungs/Reparaturpreise für den Dachs die teilweise aufgerufen werden sind häufig auch jenseits von Gut und Böse.

    Meine Beiträge geben meine Meinung wieder und können unsichtbare Smilies und ein wenig Sarkasmus enthalten.
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann diese behalten.