Wandlermessung bei BHKW erforderlich?

  • Hallo!

    Gemäß meinem Netzbetreiber ist eine Wandlermessung mit Wandlerschrank (Hauszähler und BHKW-Zähler) erforderlich. Die Kosten erscheinen mir recht hoch. Ist eine Wandlermessung erforderlich?

    Es soll eine ecopower 4,7 eingesetzt werden. Der Strom soll an die Mieter verkauft werden. Hierzu gibt es 2 volle Zählerschränke mit ELT-Zählern der Mieter.

    Schrank 1:

    5 Drehstomzähler mit 3 x 2-Zimmerwohnungen mit ca. 60m² und 2 x 3 Zimmerwohnungen mit ca. 65m²

    1 Wechselstromzähler allgemein


    Schrank 2:

    4 Drehstomzähler mit 1 x 2-Zimmerwohnungen mit ca.45m² und 2 x 3 Zimmerwohnungen mit ca. 67m² und 1 x 1-Zimmerwohnungen mit ca.32m²

    2 Wechselstromzähler Garagen + Hof

  • Hallo,

    Laut Angebot eletriker Wandlermessung 250A mit 63A Direktmessung

    ?( 250 A Wandler messung oder 63 A Direktmessung?
    (Ich würde vermuten 250 A Wandler für den EVU Zweirichtungszähler, 63 A direkt dann für die einzelnen Whg) :glaskugel:

    bei 63A ist keine Wandlermessung nötig, erst ab 100A


    Wobei 63A für 9 Whg und dreimal Wechselstomkleinkram so aus dem Bauch heraus auch ohne elektr. WW erzeugung ein wenig knapp sein dürften....
    ....wenn dann alle mal den Weihnachtsbraten in der Röhre haben wird´s dunkel! *versuch*

    Es gibt da Tabellen, wo die Mindestabsicherung des HA für die jeweilige Wohnungsanzahl drinsteht! Danach eichten sich auch die EVU.

    (Bezüglich der Kosten: Dafür fallen aber alle anderen EVU Zähler nebst Grundgebühren weg) :thumbup:

    Besser ein kleines Kraftwerk im Keller...
    ...als eine große Stromrechnung im Briefkasten!

  • Ich meine etwas von 10 Wohnungen im Kopf zu haben,
    aber nur wenn keine Durchlauferhitzer im Spiel sind, dann sind es nur 4, glaub ich.

    Aber mit 100 A sollte das für die 9 Wohnungen hinhauen, und das geht noch ohne Wandler.
    Wenn die weiter Querschiessen, dann nimmst du einfach einen eigenen Messstellenbetreiber und schon sind die raus.

    Die wollen den Wandler wahrscheinlich haben um auch was mehr zu verdienen, Wandlermessung ist um einiges teurer.

    Wer einmal fragt, wirkt für einen Moment dumm, wer es nie tut, bleib es sein Leben lang

  • Hallo!

    Ob die sich über 63A noch auf Direktmessung einlassen? EHZ gibt es jedenfalls nicht für 100 A und meist kommen die heute zum Einsatz. Bei Eon Bayern z.B. ist bei 63 A mit 5 Wohnungen ohne elektr. WWbereitung schluß.

    Viele Grüße
    Joachim

  • Hier wird nur wieder spekuliert. ?(

    Es sind 9 Wohneinheiten. Allgemeinstrom für Treppenhaus und Hof kann man unberücksichtigt lassen.

    1 Wohnung setzt man mit 16 kW-Anschlusswert (Herd + GS + WM + Tr + Sonst.) an. 9 x 16 kW = 144 kW. Der Gleichzeitigkeitsfaktor beträgt im Wohnhausbereich 0,3. D.h. man muss für die Zuleitung und deren Absicherung mit einer Leistung von max. 43,2 kW rechnen. Dass ergibt 62,6 A pro Phase. Daher ist eine Wandler-Messung nicht erforderlich. 8o

    Wenn der Netzbetreiber (eigentlich ist der Messstellen-Betreiber zuständig) sich quer stellt, einfach einen Zähler (am Besten den eigenen) gegen den 2 Richtungszähler tauschen lassen. Auch den BHKW-Strom erst mal nur für sich nutzen. Nach erfolgreicher Installation der Zähler die übrige Mieterzähler ausbauen und die Anschlüsse umklemmen. Die ausgebauten Zähler an den Netzbetreiber zurückschicken mit der Begründung, dass diese nicht mehr benötigt werden.

    Habe ich schon ein paar mal bei wiederspenstige Netzbetreiber so gemacht. Die sitzen auf Ihrem bequemen Bürostuhl und interessieren sich nicht für die Kosten geschweige denn für die Wirtschaftlichkeit. ;(

    Übrigens die Netzbetreiber selbst rechnen nur mit einer durchschnittlichen Leistung von 2 kW pro Wohnung zur Berechnung der Netzquerschnitte sonst müssten die pro 45 Wohnungen eine Traffo-Station installieren. ;-_

    Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. ?(
    http://perdok.info/
    Oscar Perdok GmbH
    Gildeweg 14, 46562 Voerde
    Beratung, Planung und Installation von: KWK-Anlagen, PV-Anlagen, Stromspeicher mit Notstromfunktion, Eigene Herstellung von Ladestationen für E-Mobile, Energie-Effizienz incl. Kosten/Nutzen-Betrachtung, Ladestation für E-Mobile (kostenlos)

  • Es gibt da Tabellen, wo die Mindestabsicherung des HA für die jeweilige Wohnungsanzahl drinsteht! Danach eichten sich auch die EVU.


    Ja, sogar mehrere in einem (z.B: orangenen) Einband - nennt sich Tabellenbuch. 8)
    Gut meins ist von '97, also eventuell nimmer ganz akutell.

    Belastbarkeit & Hauptleiter 7-10 WE:
    mit WW 160A, NYM 4*50mm2
    ohne WW 80A, NYM 4*25mm²


    mfg JAU