• Die Wärme, wenn das BHKW nicht in Betrieb ist, kommt von einem Spitzenlastkessel.

    Ähhh

    erst sollte die Wärme aus eingelagerter Wärme eines Pufferspeichers befriedigt werden.

    Solange die Wärme aus den Zyklen des BHKW erzeugt Wärme welch verbraucht, zuviel wird im Pufferspeicher einlagert.
    Pufferspeicher voll, Wärmebedarf geringer als BHKW porduktion, BHKW stellt ab, Wärmebedarf wird
    aus Pufferspeicher gedeckt. Pufferspeicher am unteren Einschaltpunkt angekommen, BHKW Startet Zyklus erneut.

    Solange so der Wärmebedarf ( welch Rückständige ansichten da kann man(n) viel mehr machen ) zu decken
    hat der Spitzenlast kessel die Finger von der Wärmeproduktion zu lassen.

    Sonderfälle Sekundäre Wärmeerzeuger wie Solarthermie die den Pufferspeicher ( das wird dan komplexer den
    da kann Schichten sinn machen, muß aber nicht ) azyklisch füllen oder Kohlekessel die billiger Wärme erzeugen wenn
    kein Eigenstrombedarf sind extra zu betrachten.

  • @ Sebastian Nickel

    kannst Du mit diesen Daten was anfangen, um das mal genauer einzugrenzen ?

    @ all

    ticke ich da richtig:
    EM-20 (oder vergleichbar) würde passen und
    EM-50/81 wäre zu groß ?

  • Mit den Daten können hier im Forum sicher mehr Leute was anfangen als ich. Die sind nur schüchtern. Mir fehlts an Berufserfahrung. Und bevor ich Müll schreibe...
    Auf Seite 1 wurde doch von firestarter schon Überlegungen angestellt.
    Wenn du die Jahresdauerlinie mit den GTZ erstellt hast, kannst doch auch andere, kleinere BHKW durchrechnen und schauen wie sich die erzeugten Strom- und Wärmemengen verändern.

    tschau