Leistungssteuerung eines KWE7,5G 3AP durch externe Steuerung

  • Hallo,
    wir wollen unser neues KWE7,5G 3AP durch die vorhandene externe Steuerung EWAC (ehemals. Energiewerkstatt Hannover) stufenlos in der Leistung steuern lassen. Am EWAC kommen 0-10 V heraus, das KWE braucht jedoch 4-20mA. 5V müssen auch zugleich 12mA und 3,75 KW entsprechen. Die Ist-Leistung muß auch vom BHKW an das EWAC gemeldet werden.
    Mein Stand ist; Es gibt Trennverstärker für 0-10V auf 4-20mA.
    Hat sowas jemand schon mal gelöst? Wie? Wie löst man die Rückmeldung der Ist-Leistung?

  • Das haben wir so laufen mit einem Trennverstärker von Rinck Elektronik. Umsetzer von 0-10V auf 4-20mA - kann man die Übersetzung auch einstellen, sind kleine Potis drin.

    Man achte darauf, dass der BHKW-Lieferant nicht gegen § 312 StGB verstößt. :neo:

  • Das haben wir so laufen mit einem Trennverstärker von Rinck Elektronik. Umsetzer von 0-10V auf 4-20mA - kann man die Übersetzung auch einstellen, sind kleine Potis drin.


    Danke für die gute Nachricht. An den Rinckverstärker habe ich auch gedacht.
    Wie haben Sie die Rückmeldung der Ist-Leistung des BHKW an die übergeordnete Steuerung gelöst? Die Anforderungen kenne ich nicht.

  • Leistungsrückmeldung habe ich nicht. Einmal eingestellt macht das BHKW ja was es soll.

    Rückmeldung genügen mir die beiden potenzialfreien Kontakte für "Betriebsmeldung" und "Störung".
    Als Eingänge nutze ich "Externe Freigabe" sowie "Externe Leistungsvorgabe" mit 4-20mA -> Rinck Trennverstärker auf 0-10V

    Man achte darauf, dass der BHKW-Lieferant nicht gegen § 312 StGB verstößt. :neo:

  • Am EWAC kommen 0-10 V heraus, das KWE braucht jedoch 4-20mA. 5V müssen auch zugleich 12mA und 3,75 KW entsprechen.

    Bevor Du da einen teuren Trennverstärker kaufst - vermutlich gehts auch mit 0-20mA. Dazu brauchst Du nur einen Vorwiderstand.
    Wenn es wirklich 4-20mA sein müssen, dann noch eine externe Spannungsquelle und noch einen Widerstand.
    Tja, so einfach kann es gehen ....
    Natürlich ist das dann nicht isoliert, aber das ist ja auch nicht notwendig.

    Also - probier es erst mal mit einem Vorwiderstand, das sollte ohne Probleme gehen.

    mit freundlichen Grüßen
    Ing. Robert Nowotny
    Rotek GmbH - Motoren - Generatoren

  • Schön einfache Idee. Bin kein E-Techniker. Das hat doch was mit dem Innenwiderstand der Spannungsquelle am EWAC zu tun. Die müßte 20mA bei 10V leisten können? Kannst du auf einer Skizze zeigen wie das verschaltet sein soll?
    Galvanisch entkoppelt sind die zwei Geräte nicht. Stören die sich nicht?

  • Manno, für einen Widerstand brauchst Du einen Schaltplan ?

    R=U/I = 10V/0,020A = 500 Ohm. Also nimm 470 Ohm + einen 100 Ohm Trimmer in Serie zum Abgleichen.
    Du kannst mit einem Netzteil +10V anlegen und mit dem Trimmer den Strom auf 20mA exakt einstellen.(Amperemeter einschleifen).
    So kannst Du die Anlage mal mit der Hand steuern - wenn Du die 20mA eingestellt hast (bei 10V) kannst Du die Anlage mit dem Netzteil
    von 0-10V mal ansteuern.

    Den Innenwiderstand der Stromsenke kannst Du Vernachlässigen.

    >Galvanisch entkoppelt sind die zwei Geräte nicht. Stören die sich nicht?

    Ich nehme mal an die beiden Geräte hängen an der gleichen Versorgung und haben eine gemeinsame Masse.
    Damit sind diese ja ohnehin nicht galvanisch getrennt. Der Eingang ist ein Differenzeingang, also das sollte problemlos funken ...
    Die Leitungen eher kurz halten und verdrillen - so werden keine Störungen eingefangen.
    Die Leitungen auch nicht unbedingt parallel zu Lastkabeln legen ...
    Überdies ist der Stromeingang ja sehr niederohmig und bügelt eingestreute Störungen nieder.
    Also das kannst Du ohne Probleme machen ....

    Yeah I like Guerilla Engineering ...

    mit freundlichen Grüßen
    Ing. Robert Nowotny
    Rotek GmbH - Motoren - Generatoren

  • Oft hängt das BHKW an einem anderen FI als die Steuerung... da ggf. aufpassen.

    Ich wollte da keinen Bastelkram und eine saubere Lösung. Darum tut der Rinck seinen Dienst :)

    Man achte darauf, dass der BHKW-Lieferant nicht gegen § 312 StGB verstößt. :neo:

  • Oft hängt das BHKW an einem anderen FI als die Steuerung

    Wenn Du mir jetzt genau erklären könntest was das ausmachen soll ?

    1 - die Netzteile der einzelnen Anlagen sind ohnehin galvanisch vom Netz getrennt.
    ich nehme an zwischen den beiden Anlagen besteht ein Potentialausgleich. Die Masse für die BHKW-Steuerung hängt an der Gehäuse/Motormasse.
    2 - sollte der FI des BHKW auslösen, prägt die Steuerung 20mA ein, aber das BHKW steht ja ... da passiert nichts
    3 - sollte der FI der Steuerung auslösen, wird kein Strom eingeprägt, also Leistung auf Null - passiert auch nichts.
    Was würde der Isolationsverstärker an dieser Situation ändern ? Die Versorgung dieses Verstärkers kann ja auch nur gegebenenfalls über einen der beiden FI erfolgen.

    Aber vielleicht gibt es noch einen Umstand den ich nicht kenne ...
    Klär mich auf.
    Diesbezüglich.

    mit freundlichen Grüßen
    Ing. Robert Nowotny
    Rotek GmbH - Motoren - Generatoren

  • Ehrlich gesagt keine Ahnung. Habe dazu was von Massenschleifen von dem Steuerungstechniker mit dem ich mich beraten hatte zu hören bekommen. Und da ich ohnehin eine saubere Lösung für die Hutschiene wollte und nicht irgendwas zusammenbasteln möchte taten mir die 38 Euro oder was das waren nicht weh.

    Man achte darauf, dass der BHKW-Lieferant nicht gegen § 312 StGB verstößt. :neo: