Hallo,
ich suche ein Relai oder Gleichwertiges was erkennt das mein BHKW ausgefallen ist und den Netzschalter trennt.
Steuerung und überwachung habe ich gar keine daher möchte ich nur ein Bauteil was erkennt das der Strom vom Netz in den Generator fließt und dann den Schütz auslöst.
Aushalten sollte das Bauteil 20 A je Phase gibt es da was ohne Quadratenzähler?
Eigenbau: Wo gibt es Rückleistungsrelais?
-
BHKW-Schrauber -
28. Dezember 2010 um 18:49
-
-
-
Moin,
sorry wenn ich frage - kennst Du dich mit Elektrik aus??? Deine Fragestellung ist total verwurstet und beinhaltet einiges was nicht passt .
mfg
-
Ja ich habe schon Ahnung von Elektrik. Was passt denn daran nicht?
-
-
Ja ich habe schon Ahnung von Elektrik. Was passt denn daran nicht?
- ohne Steuerung geht gar nix
- Du mußt zumindest ne Spannungs und Frequenzüberwachung haben bzw. ne ENS sonst darfst Du nicht Einspeisen
- nen Schütz auslösen?? der Netzschütz hat gezogen und sollte im Fehlerfall abfallen
- ein Vierquadrantenzähler hat weißgott gar nix mit nem Rücklastrelais zu tunseiss drum , nicht das man mir Humorlosigkeit vorwirft du brauchst sowas hier
http://www.mtec-messtechnik.de/produkte/gener…e101/index.html
http://www.eservice.de/Deutsch/S%20PRW.htm
Die mir bekannten onlineshops haben vergleichbares nicht im Sortiment, frag mal Deinen örtlichen Blitz seine Großhändler sollten das haben.
-
Die ENS hängt direkt bei Zähler und hat gar keinen Einfluss auf mein BHKW außer der Strom fällt aus dann trennt die ENS.
Aber welchen Messwandler soll ich dafür nehmen? Da liegt ja das Problem ich weiss ich nicht welchen Messwandler ich nehmen soll. Habe hier zwar einen liegen aber der wandelt die 0 - 10 kw in 0 - 10 V um. (Müller Ziegler Pz - MU) -
Achso die ENS hat gar keinen Einfluß auf Dein BHKW - außer das sie es abschaltet

Wenn Du den PZ-Mu hast dann passt der GWM dazu.
http://www.mueller-ziegler.de/html/wirkleistung.html
http://www.mueller-ziegler.de/html/relaismodul.htmlWas hast Du für ein BHKW??
mfg
-
-
Die ENS schaltet nichts ab! Das BHKW läuft weiter nur nicht mehr Netzparallel.....
So ein Relaimodul habe ich ich an dem Pz-MU drann jedoch kann ich damit nichts anfangen. Außer bei Überlast...
BHKW ist Eigenbau mit Lupo Dieselmotor und Asynchrongenerator. -
Achso die ENS hat gar keinen Einfluß auf Dein BHKW - außer das sie es abschaltet

Ich interpretiere das so, dass die ENS trennt, wenn das Netz ausfällt, aber nicht, wenn sein Diesel nicht mehr tut, wenn z. B. der Spritt alle ist. Dann wird der Diesel über den ASG weiter angetrieben und zieht Strom aus dem Netz. Den Zustand möchte er beenden in dem er sagt: Wenn BHKW Strom zieht, dann abschalten. ( Sollte halt beim Anlassen nicht trennen, wenn übers Netz gestartet wird )
-
Moin
Ich interpretiere das so, dass die ENS trennt, wenn das Netz ausfällt, aber nicht, wenn sein Diesel nicht mehr tut, wenn z. B. der Spritt alle ist. Dann wird der Diesel über den ASG weiter angetrieben und zieht Strom aus dem Netz.
Das sind ja wieder tiefgreifende Erkenntnisse zum frühen Morgen!!
Dann hast Du das Teil falsch eingebaut/eingestellt oder es ist schlichtweg defekt. Genau diese Kombination von ZM habe ich auch im BHKW Schaltschrank, sie reagiert präzise auf Über-,Unter- und Rücklast. Lies doch nochmal die Bedienungsanleitung und den Schaltplan von ZM evt. findest Du ja den Fehler.
mfg
-
-
Habe mir mal die Beschreibung auf der HP durchgelesen. So wie ich das verstehe gibt der GWM ein Signal wenn eine Leistung überschritten wird. Aber im fall das der Motor ausfällt wird die Leistung doch unterschritten da der Strom genau die andere Richtung fließt?
-