Dachs HKA: Fehler 206 Multiplexer

  • Kann ja, muss aber nicht.
    Ich hatte, wie auch mydachs geschrieben hatte, vermutet das die aktuelle Software noch nicht aufgespielt ist.

    Kann ich aber nicht sicher sagen, aber das sollte der Dachspfleger schon wissen. Es kann aber auch sein, das die Störungen vom Netz kommen.

    Oberwellen sind z.B. ein lokales Problem, ich habe vor einigen Tagen eine Netzanalyse gesehen, da waren Spannungsswankungen von 20 V vorhanden. Da kann es schon zu Störungen kommen.

    Ferndiagnose ist da schlecht.

  • Hallo,

    wenn das so ist das der Fehler durch eine nicht aktuelle Version entsteht, dann frage ich mich schon was der Senertec-Partner bei der Inbetriebnahme so macht. Der sollte da eigentlich schon die neueste Version einspielen.


    Gruß
    Thomas

    Dachs HR - Kontrollierte Wohnraumlüftung - Solarthermie 7,5m² - PV-Anlage 13,3 kWp, Wärmepumpe Panasonic 5kW Monoblock, Batteriespeicher 7,7kWh mit SMA Storage 2,5kW

    Live unter https://visu.smartes-home.synology.me/

    Seit 09.09.2016 KIA Soul EV als Strompeicher mit Lenkrad :P

    Seit 16.02.2019 Hyundai Kona für noch mehr Speicherkapazität, KIA verkauft :S

    Seit 06.07.2023 IONIQ6, für noch mehr Speicherkapazität :saint:

    Mein Shop: Produkte der Technischen Alternative

  • ...bei mydachs war es aber so und das finde ich schwach X(

    Gruß
    Thomas

    Dachs HR - Kontrollierte Wohnraumlüftung - Solarthermie 7,5m² - PV-Anlage 13,3 kWp, Wärmepumpe Panasonic 5kW Monoblock, Batteriespeicher 7,7kWh mit SMA Storage 2,5kW

    Live unter https://visu.smartes-home.synology.me/

    Seit 09.09.2016 KIA Soul EV als Strompeicher mit Lenkrad :P

    Seit 16.02.2019 Hyundai Kona für noch mehr Speicherkapazität, KIA verkauft :S

    Seit 06.07.2023 IONIQ6, für noch mehr Speicherkapazität :saint:

    Mein Shop: Produkte der Technischen Alternative

  • mydachs sagt: (ist das übliche problem von senertec mit den zwei regelerplatinen msr2! - die originalsoftware hat einen oder mehrere bugs ->vgl. win... von mic..s..t!

    Ich weiß das im Moment Verhandlungen laufen, das z.B. die ENS von PV Anlagen und KWK Anlagen nicht so sensibel abschalten müssen.

    Je mehr Eigenerzeugungsanlagen ins Netz kommen, desto mehr Probleme gibt es, da auf Impedanzsprüngen im Netz - Eigenerzeugungsanlagen vom Netz schalten und weitere Impedanzsprünge auslösen.

    :rolleyes:und so hüpfen dann nach und nach alle Stromerzeugungsanlagen vom Netz :rolleyes:

    Es ist zutreffend, das die Software ständig optimiert wird, aber das es bugs sind ??? Mydachs weißt Du denn mehr ???

  • ...zeig mir mal ne neue Software ohne Bugs 8)
    Senertec vollbringt da auch keine Wunder ;)

    Gruß
    Thomas

    Dachs HR - Kontrollierte Wohnraumlüftung - Solarthermie 7,5m² - PV-Anlage 13,3 kWp, Wärmepumpe Panasonic 5kW Monoblock, Batteriespeicher 7,7kWh mit SMA Storage 2,5kW

    Live unter https://visu.smartes-home.synology.me/

    Seit 09.09.2016 KIA Soul EV als Strompeicher mit Lenkrad :P

    Seit 16.02.2019 Hyundai Kona für noch mehr Speicherkapazität, KIA verkauft :S

    Seit 06.07.2023 IONIQ6, für noch mehr Speicherkapazität :saint:

    Mein Shop: Produkte der Technischen Alternative

  • ...also dann leg die Fakten auf den Tisch wo steht das Senertec noch nie Bugs in seiner Software hatte oder hat.

    Da bin ich mal gespannt :)

    Gruß
    Thomas

    Dachs HR - Kontrollierte Wohnraumlüftung - Solarthermie 7,5m² - PV-Anlage 13,3 kWp, Wärmepumpe Panasonic 5kW Monoblock, Batteriespeicher 7,7kWh mit SMA Storage 2,5kW

    Live unter https://visu.smartes-home.synology.me/

    Seit 09.09.2016 KIA Soul EV als Strompeicher mit Lenkrad :P

    Seit 16.02.2019 Hyundai Kona für noch mehr Speicherkapazität, KIA verkauft :S

    Seit 06.07.2023 IONIQ6, für noch mehr Speicherkapazität :saint:

    Mein Shop: Produkte der Technischen Alternative

  • Hallo,

    hab gerade mal meinen Monteur - der die Anlge gerade einbaut - gefragt.
    Hatte er auch schon, den Fehler 206.
    Kann einem Datenkabel liegen, das durch ein Magnetfeld gestört wird.
    Abhilfe : Datenkabel anders verlegen - hinter irgendwas, frag mich nicht was. Werd ich sehen, wenn er denn soweit mit seinem Einbau ist.