Dachs HKA: Umbau auf Inselbetrieb?

  • Ich hatte mal gelesen, daß ein Inselbetrieb nur mit einem Synchrongenerator sein kann.
    Bedenkt man die vielen Unwetter die da waren und noch kommen, ist es glaube ich nicht ganz uninteressant zu wissen, ob der herkömmliche Dachs auf Inselbetrieb umgebaut werden kann?
    Und mal angenommen der Notfall tritt ein und es ist Stromausfall, können wir irgendwie unseren Dachs starten bzw. geht der sowieso aus weil kein Strom mehr ist, oder läuft er noch weiter im Falle des Stromausfalles?

  • Inselbetrieb kann man natürlich auch mit einem Asynchrongenaerator machen. Aufgrund des grossen Aufwandes kann man derzeit den Dachs nicht als Insel bzw. Netzersatz Dachs umbauen.

    Auch ich finde das Schade, insbesondere da dieser Wunsch oft geäußert wird, das diese Möglichkeit bestehen sollte. Der NE Dachs startet über einen Akku wie ein Kfz und erzeugt dann ein stabiles Netz.

  • Hallo Dachser

    Eine Asynchronmaschine braucht während der gesamten Laufzeit Blindleistung für die Magnetisierung.
    Diese Blindleistung gibt es nicht aus einer USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) und auch nicht aus einer Autobatterie.
    Die einzige Möglichkeit einen Asynchrongenerator für den Inselbetrieb zu bauen besteht darin, ihn mit Kondensatoren zu beschalten, welche die erforderliche Blindleistung liefern. (nur mit extrem hohem Aufwand wie Dachsfan schon sagte )

    Der Gedanke den Dachs erstmal mit Spannung zu versorgen und dann geht alles von selbst weiter funktioniert leider nicht! ;(

    Liebe Grüße AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!

    Google: ICH HABE ALLES!

    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!

    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

    Einmal editiert, zuletzt von AxelF (15. August 2006 um 20:13)

  • Hallo AxelF,

    ich hab nix von Blindleistung durch Akku gesagt.

    Nur der Anlasser benötigt schon wenn er den Dachs starten soll Strom.

    Richtig ist, das ein Asynchrongenerator nicht in der Lage ist, ohne zusätzliche Erregung Strom zu erzeugen.

    Richtig ist aber auch, das ein Asynchrongenerator sehr robust und auch viele Vorteile gegenüber Synchrongeneratoren besitzt. :]

  • Nun ja, nach glaube ich 20 Stunden würde der Dachs ohnehin abschalten. Schade, das wäre das Nonplusultra des BHKW bei Stromausfall das Haus mit Strom zu versorge.

  • Hallo, warum würde der Dachs nach 20 Stunden abschalten ????

    Solange Wärmeabnahme besteht, läuft der Dachs wenn kein Netz vorhanden ist. ?(

  • Hallo Dachsfan,
    der Bezug zu Deinem Beitrag sollte sich auf den aufwendigen Umbau beziehen :)
    hab das mal gerade geändert

    AxelF

    Wikipedia: ICH WEISS ALLES!

    Google: ICH HABE ALLES!

    Internet: OHNE MICH GEHT NICHTS!

    Strom: ACH WIRKLICH ???!!!

  • Ja super AxelF, so passt`s .
    Du hast absolut recht, so einfach ist das alles nicht, deshalb hab ich fachlich dazu weiter nichts geschrieben.

    Jetzt bleibt nur noch das angebliche ( Gerüchteweise ) bestehende Problem mit den 20 Stunden zu lösen. Wenn bei einer HR Anlage der Tank nach 20 Stunden leer ist, stimmts schon, ansonsten wüsste ich nicht ansatzweise, warum der Dachs NE oder WR nur 20 Stunden laufen sollte. :rolleyes:

  • Ich dachte die HR schaltet nach einer bestimmten Anzahl Stunden ab.Ich habe nur etwas mit um die 20 Stunden im Gedächtnis, 20 ist also nur eine Anahme.Aber schaltet er etzt ab oder nicht, oder würde er immer weiter laufen?


    Heute Nacht ist mir noch eigefallen, bezügl.Inselbetrieb, würde der Dachs denn miteinem Notstromaggregat am Laufen gehalten werden?