Hi,
ich hab hier einen Drehstrom Asynchrommotor, welchen ich vorerst als Generator für Netzparallele Einspeisung verwenden möchte.
Als Motor habe ich eine Nennumdrehung von 1420 U/min. Wie rechne ich die Erforderliche Drehzahl als Generator aus?
MfG
Hi,
ich hab hier einen Drehstrom Asynchrommotor, welchen ich vorerst als Generator für Netzparallele Einspeisung verwenden möchte.
Als Motor habe ich eine Nennumdrehung von 1420 U/min. Wie rechne ich die Erforderliche Drehzahl als Generator aus?
MfG
Hallo Chinaböllerbetreiber,
die Pi×Daumen-Regel, die ich kenne, ist, invertiere den absoluten Schlupf als Motor für die Generatorfunktion.
Also der Schlupf Deines Motors beträgt 1500-1420=80 U/min.
Dann dürfte er bis ungefähr 1500+80=1580 U/min als Generatordrehzahl nutzbar sein.
Sicherheitshalber nähme ich ein paar U/min weniger.
Grüße
Lars
Moin,
die Frage ist doch aber wird der Verbrennungsmotor das schaffen?? Stell doch einfach den Verbrennungsmotor auf die Leistung die er haben soll der rest kommt von allein (vorausgesetzt Du überlastest den Geno nicht).
mfg
Hi,
das Problem dabei ist, dass am Motor noch ein Synchrongenerator dran hängt. Sprich ich muss mich wegen diesem an eine Umdrehungszahl Festlegen. Ich könnte mit passenden Zahnriemenscheiben den Asynchrongenerator auf 1550 U/min bringen. Dabei würde der Synchrongenerator und der Motor mit den erforderlichen 1500 U/min laufen. Den Asynchronmotor wollte ich gerne dann auch als Anlasser benutzen. Meint ihr der schafft das? Der Motor wird zum Starten dekomprimiert. Der Asynchronmotor ist für die erforderlichen 380/400V immer in Stern geschaltet.
Gruß
Hallo Chinaböllerbetreiber,
bei dem was ich lese, kommt mir der leise Verdacht, dass Du Dir es zu schwer machst.
Du willst beide Generatoren zusammengekoppelt an den Verbrennungsmotor anschließen?
Solange Du für die BHKW-Funktion nur den Asynchonmotor nimmst und den Synchrongenerator nur für eine Inselaggregatlösung ginge das.
Auch ich habe vor, mein Aufbau so zu gestalten, dass ich von BHKW- auf Insellösung umschalten kann.
Dafür ist es bei mir aber notwendig, die (mechanische) Steuerung des Verbennungsmotors anzupassen.
Bei mir ist folgendes geplant:
BHKW:
Riementrieb zwischen Dieselmotor und Asynchronmotor auf Nenndrehzahl 1560 eingestellt.
Dieselsteuerung auf volle Leistung gestellt (Leistung Diesel < Leistung Generator)
Insellösung:
Riemen wird vom Asynchronmotor auf Synchrongenerator gewechselt (2 Minuten Arbeit)
Dieselsteuerung auf Nenndrehzahl umgestellt (mechanisch per Federschraube, ca. 1 Minute)
Daraus erkennst Du , dass Du im BHKW-Betrieb den Motor nicht auf eine Drehzahl auslegst, sondern, wie alikante schon schrieb, auf eine Leistung. Solange diese Leistung nicht größer ist, als die maximal durch den Asynchronmotor ins Netz einspeisbare, schafft es der Diesel nicht, den Schlupf zu überdrehen, auch wenn der Diesel ohne Last sehr hoch drehen würde.
Es ist für eine solchen Aufbau also nicht so wichtig, dass die Drehzahlen der Genratoren in einem festen Verhältnis stehen. Es sei denn, Du hast etwas anderes vor.
Bei mir wäre das Verhältnis 1:1, wenn denn beide gleichzeitig am Diesel hingen.
Grüße
Lars
das Problem dabei ist, dass am Motor noch ein Synchrongenerator dran hängt. Sprich ich muss mich wegen diesem an eine Umdrehungszahl Festlegen. Ich könnte mit passenden Zahnriemenscheiben den Asynchrongenerator auf 1550 U/min bringen. Dabei würde der Synchrongenerator und der Motor mit den erforderlichen 1500 U/min laufen. Den Asynchronmotor wollte ich gerne dann auch als Anlasser benutzen. Meint ihr der schafft das?
Ist so ähnlich
wie ich mir jetzt Jahre bei meier Wasserkraft denn Kopf zerbrochen, Riemen Schwungscheiben Kupplungen und noch ein
alter ( aber Spitzenmäßiger ) Synchrongenerator ( aus der Insel zeit noch ) und wie mach ichs wenns Netz ausfällt
das der Synchron mir ganz alleine Strom macht.
Die Zeichnungen und Vorbereitungen werd ich Museal verwerten und es Elektronisch lösen.
Ein Gedanke zu Deinen Problem ( ist ähnlich wie bei mir für den GFGKM) anschmeisen über Asynchron ( der dürfte
das auch ohne Dekompression packen ( weil Kompressoren laufen ja auch teilweise zu 100% mit Elektromotoren) )
den aber mit einen Einspeisefähigen Frequenzumformer betrieben, sanftes Starten und wenn richtig gemacht
macht Dir der teil sogar ein Inselnetz ohne Synchrongenerator.
Hallo Ihr Techniker, ein Asynchronmotor 4 polig als Generator muss bei Netzparaell Betrieb entsprechent der Netzfrequenz 50 Herz genau mit 1500 Umdr. Min angetrieben werden nicht weniger und nichts mehr. Die Leistungsabgabe ist vom Schupp des Motors vorgegeben. Als Anlasser funktioniert bei mir soetwas schon immer.
Mfg
Da hast Du leider unrecht, Deine Ausführungen treffen auf einen Synchron Generator zu. Aber ein Asynchron würde bei exakt 1500U/min keine Wirkleistung ins Netzspeisen.
mfg
Da hast Du leider unrecht, Deine Ausführungen treffen auf einen Synchron Generator zu. Aber ein Asynchron würde bei exakt 1500U/min keine Wirkleistung ins Netzspeisen.
Genau, wo Er recht hat Er Recht, bei 1500 sollte der Asynchrongenerator ( bitte keinen O8/15 Motor verwenden )
aufgeschalten werden, wenn wie z.B. bei Wasser oder Windkraft nicht schon als Startmaschine notwendig.
Dannach wird sich eine Drehzahl oberhalb 1500 einstellen, leider hab ich dort nur LED Leuchten so das ich
selber nicht genau weiß wieviel, war mir bisher auch Schnurz hauptsache viel kW.
Im Inselbetrieb siehts anders aus da muß die Drehzahl oder die Frequenz eingehalten werden.
Hallo Ihr Techniker, seit wohl keine Praktiker. Die Drehzahl ist immer mit der Frequenz verbunden ob Synchron - oder Asynchron Generator. Die Leistungsabgabe wird nach wie vor durch den Schupp des Antriebsmotor bestimmt, dass hat mit der Drehzahl überhaupt nichts gemeisammes. Allerdings im Inselbetrieb spielt , dass keine Rolle. Um die Leistung meines Aggregates zu erhöhen fahre ich ab und zu ( IInselbetrieb ) mit erhöhter Drehzahl bis 70 Herz,