Wäre diese Anlage die richtige ?

  • Moin fire,

    sag mir doch mal bitte wie du von 115000 kwh Gas Jahresverbrauch auf eine Laufzeit von 5600 BH beim Dachs G5.5 kommst.
    Deine Rechnung ( wie kommst du auf 90000 kwh/a) sollte doch jeder verstehen können.

    Gruß Dietrich


    Hi dbitt,
    ist ja schön Dich wieder öfters online zu sehen :)
    Zur Berechnung der Laufzeit,
    ...das wird nen bisssl kompliziert
    Ich hab mir eine Tool gebastelt, was mit den örtlichen Klimadaten des Objektes eine Laufzeitabschätzung ermöglicht ;)
    sind mittlerweile irgendwas im 2-stelligen MB-Bereich, und allein der Berechnungsbogen ist schon etwas ausufernd
    Habs an einigen getestet und es scheint recht gut zu funktionieren,
    aber wie es im Forum so ist...ich kanns natürlich nicht garantieren ;) und übernehm weder Haftung noch Gewehr

    bei den 90.000h
    öhm, hier hab ich mich wohl vertan...dachte, wie kommen von 100tsd kwh und nicht von 115tsd,
    und hab pauschal 10% Einsparpotential (das ist doch fast immer drin) ausgegangen..drum mit mit 0, x 100tsd = 90tsd simuliert.
    Wenn nur 10% drin sind, und wir von 115td kommen, würde sich die Laufzeit noch erhöhen.
    Nun ja, wolln wir uns nicht um ein paar 100h streiten...so in der Größenordnung sollte ses liegen und damit im rosigen berecih

  • Zitat

    und übernehm weder Haftung noch Gewehr

    hey du sollst ja auch nicht auf unsere User schiessen :vinsent::P:D

    Gruß
    Tom

    Dachs HR | Kontrollierte Wohnraumlüftung | Solarthermie 7,5m² | PV-Anlage 13,3 kWp |Wärmepumpe Panasonic 5kW Monoblock | Batteriespeicher 7,7kWh mit SMA Storage 2,5kW | E-Heizstab 6kW im Puffer

    Live unter energietec.eu

    Seit 09.09.2016 KIA Soul EV als Strompeicher mit Lenkrad :P

    Seit 16.02.2019 Hyundai Kona für noch mehr Speicherkapazität, KIA verkauft :S

    Seit 06.07.2023 IONIQ6, für noch mehr Speicherkapazität -> Kona verkauft:saint:

  • Wegen Regelung würde ich da eine UVR1611 nehmen, da wesentlich flexibler weil frei programmierbar. Diese Kompaktregler können halt nicht viel, nur das was ihnen vorgegeben wurde. Möchte man spezielle Dinge zur Optimierung machen ist bei denen halt Feierabend.
    Das Problem ist aber das dies ja jemand für dich einbauen, programmieren und in Betrieb nehmen muss. Wenn dein Heizungsbauer sich aber nur mit diesen Reglern auskennt gibt es ein Problem.
    Die Preise für die Regler würden mich mal interessieren :rolleyes:

    Gruß
    Tom

    Dachs HR | Kontrollierte Wohnraumlüftung | Solarthermie 7,5m² | PV-Anlage 13,3 kWp |Wärmepumpe Panasonic 5kW Monoblock | Batteriespeicher 7,7kWh mit SMA Storage 2,5kW | E-Heizstab 6kW im Puffer

    Live unter energietec.eu

    Seit 09.09.2016 KIA Soul EV als Strompeicher mit Lenkrad :P

    Seit 16.02.2019 Hyundai Kona für noch mehr Speicherkapazität, KIA verkauft :S

    Seit 06.07.2023 IONIQ6, für noch mehr Speicherkapazität -> Kona verkauft:saint:

  • Puh, jetzt fordert Ihr mich aber ganz schön heraus.

    Ich habe jetzt auch schon gesehen das mehrere Mitglieder gepostet haben.

    Danke an alle, aber ich kann der ganzen Sache noch nicht ganz folgen.

    Schreibt noch mal was Ihr noch an Infos braucht ich versuche sie zu besorgen.
      
    Hier schon mal einige Antworten.
      
    Es gibt eine Anlage,

    Bj. 1991

    Vailant Thermoblock VC 244xEV HL

    Umlauf Wasserheitzer Kat. I 2HL ART B.

    Eingerichtet für Erdgas L

    Din – DVG w 91 cva03,,A“
      
    MW Leistungsbereich 10,9-24,5KW

    Größte Wärmeleistung 28 KW

    Kleinste 12,1KW

    Zul. Gesamtüberdruck 3,0 Bar

    Wärmetauscherinhalt 0,55ltr

    220v 50HZ 110W
      
    Es gibt bei unserem Mieter noch eine Anlage die ich jetzt nicht parat habe, sie ist aber kleiner.

    Meine Nachbarin hat eine Heizanlage die kurz vor der Verschrottung steht.

    Der Stromverbrauch liegt bei ca. 24000 KWh für alle zusammen.

    Der Gasverbrauch bei ca. 111500 KWh
      
    Der Nachbar ist ca. 20 Meter entfernt.
      
    Die Berechnung vom Installateur bekomme ich Morgen mit aktuelleren Werten.

    Denke positiv und sei offen für Neues @:pille
    Wer es noch nicht weiss, unser Dachs läuft, erste Lebenszeichen 10.02.2010 16:16
    verstorben bei 51.000 Betriebsstunden 11/2019

  • Hallo Christopherus,

    was mir an dem Angebot aufstößt ist der folgende Passus: 90% der BHKW-Komponenten eine Woche vorher zahlen, der Rest nach Inbetriebnahme!
    Bei den Beträgen unbedingt ein Treuhandkonto nehmen! Wenn die 90% im Voraus gezahlt sind , kann in einer Woche viel passieren @:pille
    AxelF

    Das ist ein sehr guter Tip, ich glaube das der Dachs eine lange Lieferzeit haben wird, dieses Jahr ist nichts mehr zu kriegen. Man kann schon mit den Installationen beginnen so das der Dachs bei der Auslieferung nur noch angeschlossen werden muß.

    Dadurch das es sich um einen Altbau handelt muß man sehr viel improviesieren.Die Zahlungen für diese Dinge würden Step by Step erfolgen in mehreren Abschlägen.

    Der Instalateur muß den Dachs eine Woche vorher selber bezahlen und deshalb benötigt er frühzeitig das Geld.

    Denke positiv und sei offen für Neues @:pille
    Wer es noch nicht weiss, unser Dachs läuft, erste Lebenszeichen 10.02.2010 16:16
    verstorben bei 51.000 Betriebsstunden 11/2019

    2 Mal editiert, zuletzt von Dachsgärtner (1. November 2009 um 17:19)

  • Das Problem ist aber das dies ja jemand für dich einbauen, programmieren und in Betrieb nehmen muss. Wenn dein Heizungsbauer sich aber nur mit diesen Reglern auskennt gibt es ein Problem.
    Die Preise für die Regler würden mich mal interessieren

    Meinst Du Position 11 Wandaufbaugehäuse WG 50Plus für Theta Heizungsregelungen = je 92,28

    Denke positiv und sei offen für Neues @:pille
    Wer es noch nicht weiss, unser Dachs läuft, erste Lebenszeichen 10.02.2010 16:16
    verstorben bei 51.000 Betriebsstunden 11/2019

  • Hallo Christopherus_1975,

    Der Instalateur muß den Dachs eine Woche vorher selber bezahlen und deshalb benötigt er frühzeitig das Geld.

    Nun ja, zum einen verdient er ja auch etwas mehr als ein paar Euro an dem Gerät....
    ....und dafür gibt es Banken.

    Bei mir ist der Dachsdeal mit einem Heizungsbauer auch daran gescheitert, das er schon eine hohe vorrauszahlung sogar schon bei der Auftragserteilung haben wollte. @:pille

    Ein anderer hat mir den Dachs unter Eigentumsvorbehalt in die Garage gestellt, dann wurden 70% überwiesen.

    Und da ich auch dank dieses Forums mehrere Angebote eingeholt habe, hat mir 8 - 10 k€ erspart! ))))

    Gruß Dachsgärtner

    Besser ein kleines Kraftwerk im Keller...
    ...als eine große Stromrechnung im Briefkasten!

  • Hallo Christophrus_1975,
    solltest Du die Sanierung über ein KFW-Darlehn Finanzieren bekommst Du auch Mittel für
    eure Nahwärmeleitungen.
    Ich weiss aber die aktuelle Summe pro Meter nicht aus dem Kopf.
    Viel Spaß noch
    Haro

  • Zitat

    Meinst Du Position 11 Wandaufbaugehäuse WG 50Plus für Theta Heizungsregelungen = je 92,28


    nene das sind ja nur die Gehäuse. Ich meinte Pos.: 10 ;)


    Gruß
    Tom

    Dachs HR | Kontrollierte Wohnraumlüftung | Solarthermie 7,5m² | PV-Anlage 13,3 kWp |Wärmepumpe Panasonic 5kW Monoblock | Batteriespeicher 7,7kWh mit SMA Storage 2,5kW | E-Heizstab 6kW im Puffer

    Live unter energietec.eu

    Seit 09.09.2016 KIA Soul EV als Strompeicher mit Lenkrad :P

    Seit 16.02.2019 Hyundai Kona für noch mehr Speicherkapazität, KIA verkauft :S

    Seit 06.07.2023 IONIQ6, für noch mehr Speicherkapazität -> Kona verkauft:saint:

  • [Mod: fire]seid gegrüßt,
    evt. haben sich gestern schon welche gewundert, dass die zweite Seite dieses Thema nicht sichtbar war.
    Irgendwas hat hier die Datenbank versaut.
    Selbst unser admin hat sich gestern die Finger verbogen um es wieder hinzubekommen...wie es nun aussieht aber ohne Erfolg, so dass nur ein Löschen der letzten Beiträge zu dem Thema die Konsistenz wieder herstellen konnte.

    Entschuldigt die Unannehmlichkeiten

    ...nun aber weiter in dem Text ;)