  • Hallo,

    wir sind seit 3 Monaten Dachsbesitzer und wünschten uns wir hätten diesen Schritt nie gemacht.

    Seit dem Einbau der 2 Dachs läuft alles nicht rund. Die Heizungen in unserem Haus bzw. Hotel werden nicht richtig war. Der erste gedanke war -Entlüften- haben wir - Ohne erfolg. Dann die Pumpen prüfen- haben wir -alles Ok-sind vor 4 Jahren ausgetauscht wurden.

    Ich verfluche langsam aber sicher den Tag, dass die Dachsse ins Haus gekommen sind.

    Wir haben mit der Firma gesprochen die 45.000 Euro kassiert hat und die weisst alle Schuld von sich. Die Dachsse und Se+ laufen sie

    müssten sogar noch 35% mehr ausgelasstet sein. Wir wissen keine Rat mehr. Wir haben sogar mit Senertec selbst gesprochen, die konnten

    auch nichts tun für uns.

    Kann uns jemand helfen ? Weiss jemand einen Rat.

    Danke

  • Hallo Kochi,

    herzlich willkommen hier im Forum :thumbup:

    Das höhrt sich ja garnicht gut an da ist wohl schon bei der Planung was in die Hose gegangen.

    Kannst du mal die Anlage und die hydraulische Anbindung fotographieren und dann hier ins Forum stellen.

    Du kannst mir auch eine PN mit deinen Kotaktdaten schicken dann telefonieren wir und suchen gemeinsan nach der Ursache.

    Leider kann ich dir mit dem jetzigen Kenntnisstand nicht weiter helfen .

    Beschreib den Anlage bitte ausführlich dann finden wir für dich Lösungen.

    Halt durch :thumbup: das ist nicht die erste Anlage die optimiert wurde.

    Mit Energie geladenen Grüßen aus dem Teufelsmoor.
    Nicht nur privat bin ich von hocheffizienten BHKW überzeugt.
    Vom Hobby zum Beruf gekommen bin ich seit einigen Jahren auch Angestellter der MWB AG und seit Februar 2014 bei RMB Energie GmbH

  • Da kann geholfen werden.


    Das liegt bestimmt nicht an den Dachsen, sondern an der hydraulischen Einbindung und der Regelung. Mach mal ein paar Fotos und versucht

    einen Hydraulik-Plan der Anlage zu erstellen.


    Viele Grüße

  • Hallo Kochi

    und Herzlich Willkommen im Forum


    ...wie sich meine Vorredner schon äußerten
    ist die Datenlage sehr dürftig

    ...aber,
    um etwas Hoffnung zu schüren (was ja auch die Vorredner machten)
    ich glaub, es kann geholfen werden.


    gerade das Beispiel von stho1 ist sicherlich nicht schlecht,
    er ist auch Hotellier und war schon halbwegs zufrieden...doch mit etwas Hilfe wurde bei ihm einiges verbessert und mittlerweile macht er richtig plus mit seinem BHKW
    ...in gastro-Umgebung sollte es fast immer möglich sein, dass ein BHKW gute Erträge liefert.


    drum,
    lass uns nicht verhungern und gib uns mal paar Info's

    erstmal,
    ob und inwieweit es sich überhautp rechnen könnte
    - Wie hoch, war Dein Verbrauch in den vergangenen Jahren? Welche Postleitzahl?
    alles Hotelgewerbe? Wieviel Zimmer? Wieviel m²? Was war vorher so an Wärmeerzeuger vor Ort?
    ....erstmal so als grobe grundlage um den bedarf zu schätzen
    - auch wenn es etwas Mühe macht,
    mach mal bitte eine hydraulische Skizze
    ...ich denk mal,
    dass hier die anderen Forenmitglieder shcon einen begründeten Verdacht haben
    Skizzier mal die Leitungen, die aus dem bhkw rausgehn, wie/was in den Puffer geht, wie der Spitezenlastkessel dranhängt und wie die Wärmeverteilung funzt...etc

    Jede Info, die Du uns liefern kannst ist sehr hilfreich, damit wir Dir helfen können

    Wie gesagt
    in Gastro-Umgebung rechnet sich zu 99% ein BHIKW...und wenn Du hier mit unsere Hife etwas Arbeit investierst,
    wirst Du hoffentlich in Kürze auch ein zufriedenensLächeln im Gesicht tragen

  • [Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/091027/temp/yps3d57c.jpg][Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/091027/temp/tofbv24j.jpg][Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/091027/temp/c5pbzw5f.jpg]

  • Hast du einen Hydraulikpaln deiner Anlage?
    Die Bilder sind schön aber man kann so schlecht die Rohre verfolgen.
    Notfalls einfach Blatt Papier und malen, danach mit Kamera Fotos davon machen und hochladen.

    Wir brauchen mehr Infos wo was angeschlossen wurde und wie die Wärme zwischen den einzelnen Geräten verschoben wird.
    Sonst wird es ein stochern im dunkeln.

    Wer einmal fragt, wirkt für einen Moment dumm, wer es nie tut, bleib es sein Leben lang

  • Hallo Kochi,

    So die ersten Anhaltspunkte habe ich schon gefunden.

    Die alte Kesselanlage hatte 366 kW, die neue Wärmeerzeugung (BHKW und Therme) hat 45 kw das ist 12,3% der alten Kesselleistung das kann nicht gut sein, auch wenn der alte Kessel um 32 Mailen zu groß war eine 1200 m² großes Hotel mit 45 kW Leistung wenn da geduscht wird bricht das System einfach zusammen.

    Ein 600L Warmwasserspeicher für die Anwendung ist Hoffnungslos zu klein, ich habe 47 Zimmer und 5000L Warwasser das mag ja zugroß sein aber funktioniert zuverlässig.

    @ Kochi mach das was Bernd dir geraten hat das lässt sich bestimmt noch einiges optimieren.

    Mit Energie geladenen Grüßen aus dem Teufelsmoor.
    Nicht nur privat bin ich von hocheffizienten BHKW überzeugt.
    Vom Hobby zum Beruf gekommen bin ich seit einigen Jahren auch Angestellter der MWB AG und seit Februar 2014 bei RMB Energie GmbH

  • Hallo,

    mal eine ganz dusselige Frage: Laufen beide Dachs und die SE+ Therme denn jetzt dauernd?

    Hat den der Installateur keine Berechnungen gemacht?

    Von 336 KW auf 45KW in einem Hotel, und dann noch in Bayern ist wirklich sehr mutig! _()_

    Wenn es schon jetzt nicht reicht, was soll das den im Winter werden? ;(

    Aber wie gesagt, evtl. ligt es ja doch an der Einbindung!

    Gruß Dachsgärtner

    Besser ein kleines Kraftwerk im Keller...
    ...als eine große Stromrechnung im Briefkasten!

  • Hallo in die Runde,

    Im Winter Kohlen schaufeln :tomate:

    Wart mal ab da steht bald eine 4er Kaskade.

    Der Planer kann sich schon mal eine :warning:

    37,5 Watt Heizleistung pro m² und das im Winter mit Warwassererzeugung das geht nicht, das reicht gerade mal das die Bude nicht einfriert, ade mit den 21° wohlfühl Temperatur.

    So aus meine Erfahrugen braucht das Objekt eine Spitzenlast von ca. 120Kw daraus ergibt sich eine therm Leistung von ca. 24 kW also die Dachslösung passt aber die Spitzenlast nie im Leben.

    Ich will hier nicht weiter schmipfen. :beaengstigend: Aber ein Betrieb mit Erfahrung scheint das nicht zusein.

    Kochi mach bitte eine Skizze und beschrifte sie.

    Mit Energie geladenen Grüßen aus dem Teufelsmoor.
    Nicht nur privat bin ich von hocheffizienten BHKW überzeugt.
    Vom Hobby zum Beruf gekommen bin ich seit einigen Jahren auch Angestellter der MWB AG und seit Februar 2014 bei RMB Energie GmbH