Victron Multiplus, Pylontech Akkus und Senertec Dachs BHKW

  • Servus zusammen,

    Wir planen unsere PV Anlage derzeit umzubauen.

    Dazu gehören aktuell SMA Wechselrichter sowie ein Sunny Island mit mehreren Pylontech Akkus.

    Der Island soll weg und dafür 3x Multiplus 48/5000

    Jetzt stellen sich 2 Fragen:

    1. Können wir direkt aus Ac1 out wichtige Verbraucher anschließen die bei Stromausfall weiter versorgt werden anschließen?
    2. Und ist es zeitgleich möglich bei Netzausfall an Ac1 out ein Senertec Dachs BHKW zu betreiben um die Akkus zu laden?
  • 1. Ja, dafür ist der AC-Out-1.

    2. Dafür müsste die ENS ausgehebelt werden bzw. die Netzüberwachung sehr unempfindlich eingestellt werden. Auch müsste der GX/Cerbo den Dachs anfordern, wenn der Akku fast leer ist, und sperren können, wenn der Akku keine freie Kapazität mehr hat.

    Man achte darauf, dass der BHKW-Lieferant nicht gegen § 312 StGB verstößt. :neo:

  • 1. Ja, dafür ist der AC-Out-1.

    2. Dafür müsste die ENS ausgehebelt werden bzw. die Netzüberwachung sehr unempfindlich eingestellt werden. Auch müsste der GX/Cerbo den Dachs anfordern, wenn der Akku fast leer ist, und sperren können, wenn der Akku keine freie Kapazität mehr hat.

    Obwohl bei der Perfekten Antwort alles gesagt ist, füge ich an das der Cerbo selbstverständlich von den Akkus oder abenfalls am AC-Out 1 hängen muss. Auch da die Akkus ab ca. 85 % anfangen könnten zu balancieren und wenig Energie aufnehmen, sollte bei einem SOC von 80 abgeschaltet werden.

  • Ich kann aber trotzdem die Haus UV an den AC Out hängen oder?

    Das hängt davon ab, was an der Unterverteilung dran hängt.

    Ich selbst habe in unserem EFH zwei Unterverteilungen, an der versorgten hängt das gesamte Licht, die IT, Kühlt - und Gefriergeräte, Fritzbox etc. aber keine Grossgeräte wie Backofen, E- Herd, Spülmaschine usw.

  • Selbst wenn dass dran hängt. Im normalen Betrieb ist doch Ac in und out gekoppelt oder nicht?
    Oder darf ich selbst im normalen Netzbetrieb nur 5kw pro Gerät ziehen?

  • Selbst wenn dass dran hängt. Im normalen Betrieb ist doch Ac in und out gekoppelt oder nicht?
    Oder darf ich selbst im normalen Netzbetrieb nur 5kw pro Gerät ziehen?

    Im Netzgekoppelten Betrieb dürfen da pro Gerät ich glaube ca. 20 A des Netz + 20 A des Gerät also etwa 40 A abgenommen werden, genau steht das im Datenblatt bzw. der Beschreibung.

    Wir sprachen vom Inselbetrieb, hier spielen Anlauf - und Einschaltströme eine Rolle und müssen vom Multiplus erbracht werden.