Kühldecke im DG von kaltem Trinkwasser durchströmen lassen

  • Hallo und guten Morgen,

    angesichts der aktuellen Temperaturen möchte ich eine alte Idee wiederaufgreifen, die ich vor Jahren mal bei einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus gesehen habe. Um die Geschäftsräume im EG zu klimatisieren, wurde dort keine Klimaanlage mit laufenden Betriebskosten installiert, sondern das kalte Trinkwasser aus der frostschutztief verbuddelten Wasserleitung wurde durch Kühldecken gejagt bzw. im Rahmen einer Betonkernaktivierung sind die Fußböden bzw. Deckenelemente durch das frische Trinkwasser temperiert worden. Genau kann ich mich an die Details nicht mehr erinnern, nur dass ich es für eine clevere Ausführung hielt. Ein Freund berichtete, dass in seinem Büro eine vergleichbare Lösung installiert sei und diese ganz gut funktioniere.

    Der Spitzboden ist gedämmt: auf der obersten Geschossdecke ist Glaswolle ausgelegt. Während in den letzten Tagen im EG und OG Temperaturen von 24 °C – 25 °C herrschten (Kellerräume hatten um 20 °C), waren im Dachgeschoss 28 – 29 °C zu messen.

    Was haltet ihr von der Idee, die Haupttrinkwasserleitung zuerst über einen nicht genutzten Kamin unters Dach zu führen, dort per Tichelmannschen Rohrverlegung über ein Netzwerk von Kaltwasserleitungen in der DG-Geschossdecke Wärme einzusammeln und dann wieder zurück in den Keller fließen zulassen, wo das Trinkwasser den Zapfstellen in Bad, Toilette und. Küche zugeführt wird? Die Geschossdeckendämmung wäre dabei von Glaswolle auf trittfestes Dämmmaterial umzustellen, so dass man den Dachboden als Stauraum nutzen könnte. Ggf. könnte man die Kaltwasserleitungen auch noch in eine Bettung aus Phase-Change-Granulat legen, um in der Deckenkonstruktion des Dachgeschoss etwas höhere thermische Trägheit zu realisieren.

    Gruß,

    Gunnar


    PS.
    Was ist eigentlich der funktionale Unterschied (Vor- bzw. Nachteile) von Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung / Kühldecke?

  • Die Idee ist schon gut, wird sich aber mit vertretbarem Aufwand nur in Neubauten durchführen lassen – zumal die Rohre m.E. in Beton o. dgl. eingebettet sein müssen, damit sich kein Kondenswasser bildet. Und natürlich müsste man das System so ausführen, dass es nur bei Kühlbedarf (wie derzeit) durchströmt wird – sollte aber technisch kein Problem sein.

    Für Bestandsbauten dürfte der Einbau von Klimaanlagen günstiger sein.

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012
    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010
    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)
    E-Autos: BMW i3 seit 2/2024 und Audi Q4 e-tron (45 quattro) seit 12/2024, an zwei go-e Wallboxen mit Controller

  • Die Kondenswasserthematik ist bekannt, aber dazu gibt es doch Ummantellungen, die den Wärmefluss von einer feucht-heißen Umgebung ins Kaltwasserrohr reduzieren. Wenn kein Kühlbedarf existiert (Winter und ggf. Übergangszeit), dann wäre ein Bypass eine Abkürzung, der den Trinkwasserfluss ohne den Umweg übers Dach im Keller "kurzschließen" kann.

    Ist die Wärme kraftgekoppelt, wird die Energie gedoppelt. (Ulli Brosziewski)

  • Verschaltung nach Tichelmann und Bypass sind beides in der Trinkwasserinstallation nach meiner Kenntnis nicht zulässig - und selbst wenn, auf keinen Fall zu empfehlen, da es dann stehendes Wasser geben kann. "Stehendes Wasser oder Stagnationswasser ist in Bezug auf physikalische, chemische und biologische Prozesse ein Problem für die Trinkwasserversorgung. Da das Wasser in den Totleitungen stagniert, kann es zu einer Brutstätte von Mikroorganismen, wie beispielsweise Legionellen werden."

    Man achte darauf, dass der BHKW-Lieferant nicht gegen § 312 StGB verstößt. :neo:

  • Wenn ein Bypass im TWW-System (aus anscheinend guten Gründen) nicht zulässig ist, wird die Idee einer TWW-Deckenkühlung aus meiner Sicht immer weniger gut: Mindestens sieben Monate im Jahr muss man dann den Kühleffekt aus der weiter laufenden Deckenkühlung durch erhöhte Heizwärmeerzeugung ausgleichen.

    Wie gesagt, ich wäre da eher für den Einbau von Klimaanlagen. Aus energetischer Sicht haben diese den Vorteil, dass sie nur laufen wenn sie gebraucht werden und (wegen der fast gleichlaufenden Verbrauchs- und Erzeugungsprofile) weitgehend mit – im Sommer ansonsten zunehmend überschüssigem – PV-Strom betrieben werden können.

    Ähnliches gilt für im Kühlmodus betriebene Wärmepumpen, wobei hier aber die Kühlung über die Heizflächen erfolgt. Weil die im allgemeinen eher unten bzw. sogar im Fußboden liegen, könnte ich mir vorstellen, dass Wirkungsgrad und Komfortgewinn sich dabei in Grenzen halten. Aber aus gegebenem Anlass: Interessieren würde mich schon ob es hier im Forum Erfahrungswerte dazu gibt, wie gut eine solche Raumkühlung mit WP über die Heizkörper bzw. -Flächen in der aktuellen Hitzewelle funktioniert.

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012
    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010
    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)
    E-Autos: BMW i3 seit 2/2024 und Audi Q4 e-tron (45 quattro) seit 12/2024, an zwei go-e Wallboxen mit Controller

  • Moin Louis,

    Ja, das Legionellenrisiko ist bekannt. Das bezieht sich aber auch auf das Brutklima von Legionellen und da gilt die Devise warmes Trinkwasser warm halten, kaltes Trinkwasser kalt halten. Wie ist der saisonale Verlauf üblicher Trinkwassertemperaturen, wenn man sie aus dem Netz eines Wasserversorgers zapft? Ich gehe von 10 °C im Winter aus (vgl. untere Reservoirtemperatur bei Wärmepumpen mit Erdsonde oder Grundwasseranzapfung) und das im Sommer die Temperatur ein paar Grad steigen mag. Legionelleninfektionen werden vor allem durch die Warmwasserversorgung verursacht, und oben geht es um Kaltwasserleitungen.

    In Einfamilienhäusern hat man überlicherweise kein Problem mit Legionellen, das fängt erst bei Volumina im Mehrfamilienhaus an. Vor allem ein WW-Speicher kann Probleme bereiten, wenn der nicht regelmäßig durchgeheizt wird und wenn weit verzweigte WW-Leitungen mit wenig Durchfluss bestehen. Dank der Tichelmannschaltung soll ja eben kein Totwasser entstehen, sondern alle Leitungen sollten gleichmäßig durchströmt werden. Pro Person wird in Deutschland mit ca. 120 l Trinkwasserverbrauch pro Tag gerechnet. Wenn man also das Tichelmann-Netzwerk nicht mit großlumigen Rohren ausgestaltet, sondern als Parallelschaltung von eher dünneren Leitungen, was zudem den Wärmeübergang verbessert, dann sollte der Wärmetauscher im Dach regelmäßig mit Frischwasser durchspült werden.

    Gruß,

    Gunnar

    Ist die Wärme kraftgekoppelt, wird die Energie gedoppelt. (Ulli Brosziewski)

  • Du denkst zu sehr in Allgemeinplätzen. Legionellen sind nicht nur in großen Installationen ein Problem. Auch in kleinen, die nicht richtig ausgeführt wurden oder falsch genutzt werden. Stehendes Trinkwasser ist immer eine Gefahr. Legionellen haben ab 25 Grad ideale Vermehrungsbedingungen. Daher ist inzwischen die vorgeschriebene Dämmstärke für Kaltwasserleitungen so zu bemessen, dass die Mitteltemperatur von 10 Grad Celsius gewährleistet bleibt. Bedeutet in der Praxis 9 bis 19 mm Dämmung. Tote Leitungen sind stets zurückzubauen. Bereits nach drei Tagen ist in Leitungen stehendes Wasser kein "Trinkwasser" mehr. Daher müssen alle Zapfstellen/Stränge mindestens alle drei Tage genutzt werden. Dauert die Nichtnutzung nicht länger als sieben Tage, genügt eine gründliche Spülung aller Leitungsteile. Danach wird es aufwendig. Umfangreiche Spülmaßnahmen und nach vier Monaten zwingend mikrobiologische Untersuchungen. Also einfach mal was nach Tichelmann parallelzuschalten, kannst du im Heizungssystem machen, aber nicht bei Trinkwasserleitungen, außer Du kannst sicherstellen, dass sich nicht ein Rohr zusetzt und die Parallelschaltung an allen Stellen genügend Durchströmung erfährt. Und erst recht kann man nicht einfach Stränge/Wärmetauscher den Winter über abschiebern und nach Monaten wieder zuschalten.

    Man achte darauf, dass der BHKW-Lieferant nicht gegen § 312 StGB verstößt. :neo:

  • Wenn ein Bypass im TWW-System (aus anscheinend guten Gründen) nicht zulässig ist, ...

    Ist das so? Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, bzw.: Wo steht das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Trinkwasser-Versorger ihre Netze ohne Redundanzen incl. Bypässe zum Umschalten verschiedener Topologien betreiben.

    Alternativ darf ich auf den § 49 EnWG mit seiner Vermutungswirkung verweisen: Wenn man sich an bestehende Technische Regeln von Normungsorganisationen hält, dann darf man davon ausgehen, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Was nicht auch heisst, dass per (aufwendiger) Einzelfallprüfung nicht auch die betriebliche Sicherheit nachgewiesen werden kann - dann aber nicht per pauschaler Konformität zum kodifizierten Stand der Technik, sondern per individueller Prüfung des geforderten Ziels.

    Mindestens sieben Monate im Jahr muss man dann den Kühleffekt aus der weiter laufenden Deckenkühlung durch erhöhte Heizwärmeerzeugung ausgleichen. Wie gesagt, ich wäre da eher für den Einbau von Klimaanlagen. Aus energetischer Sicht haben diese den Vorteil, dass sie nur laufen wenn sie gebraucht werden

    Die erhöhte Heizwärmeleistung wird beim großen Trinkwasserkontingent zum Duschen, Waschen und Spülen mit geringerer Wärmeleistung in der WW-Erzeugung kompensiert. Langlebige Klimaanlagen sind dadurch gekennzeichnet, dass die kumulierten Betriebskosten die Anschaffungskosten üblicherweise überragen. Es ist also durchaus sinnvoll, wenn man nicht unter Liquiditätsengpässen leidet, sich für eine energiesparende (genauer: exergiesparende) Anlagenvariante zu entscheiden.

    Ähnliches gilt für im Kühlmodus betriebene Wärmepumpen, wobei hier aber die Kühlung über die Heizflächen erfolgt. Weil die im allgemeinen eher unten bzw. sogar im Fußboden liegen, könnte ich mir vorstellen, dass Wirkungsgrad und Komfortgewinn sich dabei in Grenzen halten. Aber aus gegebenem Anlass: Interessieren würde mich schon ob es hier im Forum Erfahrungswerte dazu gibt, wie gut eine solche Raumkühlung mit WP über die Heizkörper bzw. -Flächen in der aktuellen Hitzewelle funktioniert.

    Dito. Bei Sockelheizleisten wird im Heizmodus ein warmer Luftschleier erzeugt, der die Tapete erwärmt, und so einen IR-Flächenstrahler aufbaut. Ähnliches könnte man mit Sockelheizleisten zu Kühlzwecken realisieren, die an der Decke montiert werden.

    Gruß
    Gunnar

    Ist die Wärme kraftgekoppelt, wird die Energie gedoppelt. (Ulli Brosziewski)

  • Früher Hat man mit WW auch einen Heizkörper oder eine Fußbodenerwärmung über die Zirkulation betrieben Das ist heute längst verboten. Ich sehe diesen Vorschlag genauso verboten. Kaltwasser muß kalt bleiben.

  • Zitat

    Kaltwasser muß kalt bleiben.

    Wenn sich Kaltwasser von 10 °C auf 15 °C erwärmt ist es nicht wirklich warm. Ich bezweifle, dass es verboten ist, wenn das Schema in gewerblich genutzten Bürogebäuden eingesetzt wird.

    Ist die Wärme kraftgekoppelt, wird die Energie gedoppelt. (Ulli Brosziewski)