Hallo,
mein Heizöl-Dachs ist heute erneut in Störung gegangen mit Fehler "123 Abgastemperatur zu hoch".
Weis einer woran das liegen kann?
Nur zur Info Partikelfilter ist ausgebaut.
Hallo,
mein Heizöl-Dachs ist heute erneut in Störung gegangen mit Fehler "123 Abgastemperatur zu hoch".
Weis einer woran das liegen kann?
Nur zur Info Partikelfilter ist ausgebaut.
Hier findest Du einige Themen zu dieser Frage, deren Antworten Dir weiterhelfen könnten:
https://www.hausenergieforum.de/search/?q=abga…C&findThreads=1
Hast Du den Verlauf der Abgastemperatur mal überwacht?
Meiner Ansicht nach ist der Ausbau des Rußfilters allerdings unsinnig, u.a. weil sich ein ganz anderes Strömungsverhalten im Wärmetauscher ergibt.
Hallo!
Und das Leitblech?
Ohne Filter würde ich den nicht laufen lassen, höchstens mit ausgeräumten Filter. Und das Leitblech muss auf jeden Fall drin sein!
Viele Grüße
Joachim
Also es ist so ich habe den Dachs gebraucht gekauft und da war kein Filter eingesetzt.
Das Leitblech war jedoch drinnen (die Abgase laufen außen am Wärmetauscher vorbei).
Aber warum kommt jetzt Abgastemperatur zu hoch und wie sehe ich den Temperaturverlauf des Sensors?
Ohne Filter würde ich den nicht laufen lassen, höchstens mit ausgeräumten Filter.
Das funktioniert auch langfristig problemlos
Aber warum kommt jetzt Abgastemperatur zu hoch und wie sehe ich den Temperaturverlauf des Sensors?
ganz oft durch einen Wackler in dem weißen Stecken in der Nähe des Sensors (erkennbar an großen Temperatursprüngen des Sensors in den Messwerten), es könnte aber auch eine tatsächliche zu hohe Temperatur gemessen werden (Temperatur steigt kontinuierlich in zu hohen Bereich), dafür könnte eine verschlissene Düse verantwortlich sein
Wie hoch muss sollte die Abgastemperautur beim Gasdachs mit Erdgas sein??? Liebe Grüße