Übergeordnete externe Regelung für das Vaillant Ecopower 1.0

  • Ich habe in diesem Forum sehr wertvolle Hilfe für die Wartung unseres Vaillant Ecopower 1.0 bekommen und überlegt, ob ich selbst ev. auch anderen Usern helfen kann. In den Foreneinträgen habe ich keine Hinweise gefunden, dass jemand eine externe Steuerung für das Ecopower realisiert hat. Da ich eine solche Steuerung bei mir seit einiger Zeit erfolgreich implementiert habe, möchte ich mein Wissen gerne teilen – falls es hierfür Bedarf gibt.


    Hintergrund:

    Die Möglichkeiten der Ansteuerung innerhalb der Vaillantregelung sind für das Ecopower sehr begrenzt. Und zumindest bei mir hat Vaillant eine Visualisierung und Ansteuerung über das Internet nie erfolgreich implementieren können. Mein persönliches Ziel ist es, das BHKW nur einmal am Tag zu starten und dann möglichst lange laufen zu lassen. Das klappt mit der externen Steuerung auch in den meisten Fällen.


    Randbedingungen für meinen Ansatz:

    • Erforderlich ist ein externes Heizungs-Regelungstool. In meinem Fall habe ich dafür einen frei programmierbaren Regler der Firma „Technische Alternative“ aus der X2-Serie benutzt (Kosten ca. 300€ ohne CMI – 600€ mit CMI).
    • Das Spitzenlastgerät muss manuell auf „Aus“ gestellt (oder gesperrt) sein, damit es nicht unnötig aufheizt. Bei mir ist das kein Problem, weil er ohnehin fast immer ausgeschaltet ist.
    • Die Temperaturfühler im Pufferspeicher müssen ausgetauscht werden (ca. 50€) .
    • Ein kleines bisschen Bastelarbeit ist auch noch erforderlich – mit ein paar Widerständen und 2 Relaisbaugruppen (geschätzte Kosten ca. 30€)

    Grobe Beschreibung der Steuerung:

    • In die Tauchhülsen des Pufferspeichers habe ich jeweils mehrere Temperatursensoren eingeführt, um die Vaillantregelung von der externen Steuerung elektrisch entkoppeln zu können.
    • Abhängig von meinem jeweiligen Steuerungsziel suggeriere ich der Vaillantregelung über Relais und passende Widerstände, dass der Speicher „voll“ oder „leer“ ist – oder lasse die Vaillantregelung mit dem „echten“ Temperaturwert arbeiten.
    • Über die Regelung der „Technischen Alternative“ kann ich - z.B. im Sommer oder Urlaub - vorgeben, ob der Speicher teilweise oder ganz gefüllt werden soll.
    • Und natürlich kann ich das BHKW an einem beliebigen Zeitpunkt des Tages loslaufen lassen oder stoppen. Bei mir starte ich z.B. das BHKW im Sommerhalbjahr in der Regel um 5:00h morgens, weil da der elektrische Pufferspeicher relativ leer ist.

    Ich lasse es erstmal bei dieser etwas gröberen Beschreibung, weil ich mir unsicher bin, ob es wirklich noch einen Bedarf an externen Steuerungen für das Ecopower 1.0 gibt. Weil es ja (leider!) immer weniger Ecopower 1.0 gibt, da sie nicht mehr vom Hersteller unterstützt werden…

    Bei Interesse gehe ich aber auch gerne detaillierter auf die erforderlichen Schritte ein und freue mich über konstruktives Feedback!

  • Das klingt spannend und mich würde interessieren, wie man auf diesen internen Kontakt zugreifen kann, weil man dadurch die externe Steuerung vermutlich vereinfachen kann.

    Gibt es auch eine einfache Möglichkeit, auf die Temperaturniveaus im Pufferspeicher extern zugreifen zu können oder ist mein Ansatz mit dem Zugriff über zusätzliche Temoeratursensoren dafür ev. hilfreich?

  • Gibt es dazu irgendwo weiter gehende Inormationen, wie man da konkret vorgehen könnte? Dann würde ich mir das gerne mal anschauen!

  • Hallo zusammen,


    mich würde das Thema sehr interessieren…

    Versuche schon seit längerem den Vaillant Systemregler komplett zu ersetzten.
    Kurz zu meinen bisherigen Überlegungen/Umsetzung:

    - Heizkreise kann ich über KNX Aktoren realisieren

    - Spitzenlastgerät steuere ich über eine Vaillant VR34 mit 0-10v auch über KNX an

    - Daten vom SLG und Trinkwasserstation hole ich mir über EBus Koppler auf eine Homeassistant Instanz

    - Temperaturfühler und Ausgänge für WAM kommen auch über KNX Aktoren/Sensoren

    - Daten vom BHKW kommen über eine CAN-Bus Schnittstelle ebenfalls auf der Homeassistant Instanz an


    Das einzigste was mir noch fehlt ist das BHKW über CAN Bus Befehle ein bzw. Aus zu schalten.

    Die Lösung von Technische Alternative wirkt aber nur auf den Systemregler von Vaillant oder wird da das BHKW direkt mit gesteuert?

    Habe bei Vaillant und Honda mal CAN Bus Doku angefragt die wollen allerdings nichts rausrücken.

    Hat jemand da vielleicht nähere Informationen zu?


    Gruß David

  • Hallo Arno,

    habe ich bereits am Laufen und auch schon einige Werte (lesend) herausgefunden. Bspw. Motordrehzahl/Öldruck/WR Ist-und Sollleistung/Temperaturen/Laufzeit etc.

    Allerdings hab ich noch nicht herausgefunden über welche Adresse der Systemregler dem KWK-Modul sagt "starten".

    Im Moment läuft dort ein Raspberry mit einem CAN-Shield und can2mqtt Software der schickt alle eingestellten Daten per MQTT auf den Homeassistant.

    Hast du noch bessere Software die ich testen kann?


    Gruß David

  • Hallo David,

    vielen Dank für Deinen Beitrag, durch den sich für mich vollkommen neue Perpsektiven eröffnen!

    Zunächst zu den CAN-Bus-Befehlen für das BHKW: Leider kann ich da auch nicht weiter helfen. Mit meinem Ansatz habe ich das CAN-Problem umschifft und den Regler für das BHKW weiter genutzt. Ich glaube auch nicht, dass man für das BHKW auf den Systemregler verzichten kann, weil der Systemregler und BHKW sehr wahrscheinlich relativ eng verzahnt sind. Für mich ist das auch nicht weiter schlimm: Solange das BHKW noch läuft, kann ich mit dem Systemregler für die Ansteuerung des BHKW gut leben.

    Alles andere möchte ich jedoch gerne vom Systemregler trennen, damit ich - nachdem das BHKW irgendwann seinen Geist aufgegeben hat - komplett auf den Systemregler verzichten kann, die anderen Baugruppen (SLG, Pufferspeicher, Trinkwasserstation) jedoch noch weiter nutzen kann. Die Heizkreise und die Regelung der Vorlauftemperatur habe ich bereits in die eigene Steuerung über "Technische Alternative" integriert. Das funktioniert mit Homeassistent oder einem anderen System mit Sicherheit ebenso.

    Aber die externe Steuerung des Spitznlastgeräts über die Vaillant VR34 klingt sehr spannend. Damit könnte ich die Gastherme ebenfalls aus der aktuellen Regelung rausnehmen und müsste sie nicht mehr manuell sperren! Lässt sich die Platine direkt in das Spitzenlastgerät einbauen?

    Zu den Daten des Spitzenlastgeräts und Trinkwasserstation: Kannst Du da genauer beschreiben, wie Du die Daten aus dem eBus holst und dann weiter verarbeitest? Ist die Trinkwasserstation dann ebenfalls komplett vom Systemregler getrennt?

    Und auch, wie die Daten des BHKW aus dem CAN-Bus bekommst, ist für mich sehr interessant! Vielleicht lässt sich ja sogar eine Kopplung des CAN-Busses mit der "TA-Regelung" herstellen, die ebenfalls mit einem CAN-Bus arbeitet...