Dachs MSR1: Einstellung Temperatur für Warmwassererzeugung

  • Hallo zusammen,

    sein geraumer Zeit habe ich Probleme mit unserer Warmwassererzeugung. Die Temperatur im Puffer fällt auf unter 40°C ab - zum Duschen zu wenig. Entweder habe ich ungedanks Parameter verstellt oder mein MSR1-Regler hat einen Defekt. Kann mir jemand die Parameter nennen, mit denen ich die untere, minimale Temperatur einstellen kann, ab der der Dachs anspringt und den Puffer wieder maximal auflädt? Welcher Abstand/ Hysterese ist zum oberen Parameter einzuhalten? Kann der Anlegefühler defekt sein? Nach meinem Verständnis ist bei dem von mir gewählten Betrieb nur der Rücklauffühler wirksam.

    Ich habe folgende Anlage:

    * Heizöl Dachs mit MSR1-Regler; Regler-Software R1015.1

    * Monovalentbetrieb im Programm B; der Dachs ist mein einziger Heizkessel

    * 1000 ltr Heizungspufferspeicher; Ansteuerung Dachs nur nach Wärmeanforderung - kein Lastgangbetrieb;

    * Warmwassererzeugung über eine Frischwasserstation => Wärmetauscher Heizungspufferwasser/Brauchwasser

    Die FriWa schafft verständlicherweise die Warmwassererzeugung nicht, wenn die Heizwassertemperatur im Wärmetauscher schon zu gering ist.


    Mir ist soeben noch aufgefallen, dass ich den Dachs durch gleichzeitiges Drücken der Kaminkehrertaste und der Entstörtaste nicht manuell starten kann. In der Betreiberebene in der 3. LED-Zeile wird die Eintrittstemperatur mit 36 °C und die Austrittstemperatur mit 40 °C aktuell angezeigt (Dachs läuft nicht). Gibt es eine Einstellung, die den Testlauf/ manuelles Starten verhindert? Vielleicht ein Zeitprogramm, das hier ungewollt wirkt?

    Einmal editiert, zuletzt von kritischer Dachstreiber (20. April 2025 um 18:23) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von kritischer Dachstreiber mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • ibt es eine Einstellung, die den Testlauf/ manuelles Starten verhindert? Vielleicht ein Zeitprogramm, das hier ungewollt wirkt?

    Ich rate Dir die angezeigten Fühlertemperaturen zu überprüfen, sowie ob der Regler im "Sommermodus" steht.

    Wenn nur Wärmeführung aktiviert ist, läuft er in Stellung "Sommer" nicht. Er muss bei Dir ganzjährig auf Winter stehen.

  • Vielen Dank für die Rückmeldung! Ja, mein Dachs steht ganzjährig auf "Winter", wegen der Warmwassererzeugung.

    Die Fühlertemperaturen: Welche(n) Fühler kann ich wo in der Anzeige prüfen? Ich meine, dass ich in der Betreiberebene in LED-Zeile 3 bei "Eintrittstemperatur" die vom Rücklauffühler erfasste Temperatur sehe und damit die Puffertemperatur etwa in der Mitte des Pufferspeichers. Gibt es weitere Fühler, die relevant sind? Oder eine einzustellende Temperatur (Erwartungswert) ab wann der Dachs einschalten soll?

  • "Eintrittstemperatur" die vom Rücklauffühler erfasste Temperatur sehe und damit die Puffertemperatur etwa in der Mitte des Pufferspeichers. Gibt es weitere Fühler, die relevant sind? Oder eine einzustellende Temperatur (Erwartungswert) ab wann der Dachs einschalten soll?

    Ja gibt es, kannst Du alles in der Bedienungsanleitung nachlesen, wo du diese sehen kannst.

    Eintrittstemperatur ist die Temperatur am Generatorfühler nicht am Speicher.

    Dort ist es der Vorlauffühler, F1 Fühler und Rücklauffühler ( von oben nach unten )