Senertec Dachs starten und auf DEYE-Wechselrichter koppeln

  • Hallo,

    Ich bin neu hier und muss zugeben, dass ich viel Wissen über BHKW-Systeme sehe.

    Ich komme aus Polen, aber dank Google Translate habe ich Ihre Forumsressourcen mit Interesse gelesen. Ich verwende GT auch, um diesen Beitrag zu schreiben :). Ich hoffe, ich schreibe das verständlich :)

    Ich interessiere mich seit Jahren für erneuerbare Energiequellen und Kraft-Wärme-Kopplung.

    Ich habe eine 10-kWp-Photovoltaikanlage mit einem intelligenten DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU-Hybridwechselrichter und Energiespeicher (48V 400Ah GEL-Batterie).

    Dieser Wechselrichter kann sowohl im On-Grid- als auch im USV-Modus arbeiten, da er über einen separaten LOAD-Ausgang zum Anschluss der Hausinstallation verfügt.

    Dieser Wechselrichter verfügt über einen zusätzlichen 3-Phasen-Eingang, der in 3 Betriebsarten eingestellt werden kann:

    1. Smart Load – wird bei Stromüberschuss eingeschaltet und schaltet die Wassererwärmung im Boiler ein.

    2. Gen-Port – ermöglicht den Anschluss eines 3-Phasen-Generators zur Stromerzeugung. Wird durch ein Signal vom Wechselrichter DEYE aktiviert, wenn das Netz nicht funktioniert und die Energiebank auf einem niedrigen Niveau ist.

    3. Mikroinv. - Ermöglicht den Anschluss eines separaten 3-Phasen-On-Grid-Wechselrichters von einer anderen Insel-Photovoltaikanlage.

    Ich möchte diesen 3-Funktions-Eingang zum Anschluss von BHKW nutzen. Wenn ich den Gerätemarkt analysiere, ist BHKW DACHS meiner Meinung nach das Beste für mein Projekt.

    Idealerweise stellen Sie den DEYE-Wechselrichter am besten auf den Gen-Port-Modus und schalten bei Bedarf DACHS ein. Leider erscheint in diesem Modus keine Spannung am 3-Phasen-Eingang, da der Wechselrichter zunächst ein Signal zum Starten des Generators gibt und erst nach einiger Zeit Energie daraus verbraucht. Ich weiß, dass DACHS einen Asynchrongenerator hat, was bedeutet, dass er Erregerstrom benötigt. Der Eingang muss also Spannung von 3 Phasen haben. Soweit ich weiß, wird DACHS auch über diese 3 Phasen mit Strom versorgt – habe ich recht?

    Daher frage ich mich, ob ich den Micro-Inv.-Modus einstellen soll, da in diesem Modus am Eingang des Wechselrichters an drei Phasen Spannung anliegt. In dieser Situation verliere ich die Möglichkeit, den Generator über den DEYE-Wechselrichter zu steuern, aber DACHS produziert in seinen eigenen Zyklen Strom für das Haus und für die Energiespeicherung (Batterie), wenn Wärmebedarf besteht. Der DEYE-Wechselrichter behandelt es als Stromversorgung aus der Photovoltaikanlage der Insel.

    Bitte bestätigen Sie, ob meine Gedanken gut sind?

    Oder habt ihr vielleicht eine bessere Idee, was ich damit machen könnte?

    Ich füge Materialien zum DEYE-Wechselrichter bei.

    Ich suche derzeit in den Anzeigen auf Ihrem Markt (http://www.kleinanzeigen.de) nach einem gebrauchten BHKW DACHS, muss aber sicher sein, dass er funktioniert :).

    Ich zähle wirklich auf Ihre Unterstützung.

    Mit freundlichen Grüße

    napolko

  • "Ich suche derzeit in den Anzeigen auf Ihrem Markt nach einem gebrauchten BHKW DACHS, muss aber sicher sein, dass er funktioniert :)." Das gibt es doch genug auf dem Markt, was soll es denn sein Öl oder Gas?

    Etwas an Geld für Reparaturen muss man dennoch an die Seite legen. Ich habe selber auch einen Ga Sund eine Öl Dachs je weil' gebracht gekauft und nicht bereut. Klar hier und da einig Ersatzteile zu Horror Preisen aber am Ende lohnt es sich doch bei den Strompreisen zumindest in Deutschland. Bei Problemen mit dem Dachs, einfach melden, mal schauen ob ich helfen kann.

    Victron ESS 3 Ph Multiplus 48/5000 400 AH Batterie. 10 KW Photovoltaik MPPT, Senertec Dachs HR und Gas mit MSRII, 1000 L Puffer, 10 KW Wärmepumpe RLAnhebung, EIB KNX und IP-Symcon Haussteuerung, Remeha EVita 25 Stirling mit 750 l Pufferspeicher mit Warmwasserbereitung.

  • Mcnelly, vielen Dank für die schnellen Informationen.

    Ich habe eigentlich nicht geschrieben – ich suche eine Erdgasversion.

    Auf eBay gibt es zahlreiche Angebote für Kleinanzeigen.

    Ich werde auf jeden Fall in diesem Forum um Unterstützung bitten :). Na ja, es sei denn, jemand hier im Forum hat so einen BHKW zum Verkauf?

    Bitte bestätigen Sie, ob DACHS über denselben Anschluss mit Strom versorgt wird, der auch Energie produziert?

    Mcnelly, ich sehe in Ihrer Fußzeile, dass Sie eine Remeha 25 mit einem Stirlingmotor haben. Wie funktioniert ein solches BHKW?

    Ich habe über ein Produkt wie Remeha oder Vitotwin nachgedacht.

    Vor Jahren habe ich im Rahmen meiner Diplomarbeit einen Stirlingmotor gebaut :) Ich habe immer noch große Gefühle für diese Motoren :)

    Vielen Dank für Ihre Unterstützung zu diesem Thema.

  • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden.

    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sene…9010948-87-2910

    Wichtig ist MSR 2 Regelung und regelmäßige Wartung. Bei dem Preis macht man nichts falsch. Selbst wenn mal ein Motorzylinder getauscht werden muss 🤷🏼‍♂️

    Victron ESS 3 Ph Multiplus 48/5000 400 AH Batterie. 10 KW Photovoltaik MPPT, Senertec Dachs HR und Gas mit MSRII, 1000 L Puffer, 10 KW Wärmepumpe RLAnhebung, EIB KNX und IP-Symcon Haussteuerung, Remeha EVita 25 Stirling mit 750 l Pufferspeicher mit Warmwasserbereitung.

  • Hallo zusammen,

    Mcnelly – Vielen Dank für die Tipps. Interessantes Angebot - ich schaue es mir an.

    Ich habe dieses Angebot gefunden:

    http://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sene…3023444-84-7009

    Ich stehe derzeit in Kontakt mit dem Eigentümer, der mir weitere Fotos geschickt hat und behauptet, dass das sichtbare Leck durch den Austausch der Dichtung behoben wurde.

    Dachsfan – Danke für die Information. Ich gehe davon aus, dass ich mechanische Maßnahmen ergreifen muss, um sicherzustellen, dass die Maschine ordnungsgemäß funktioniert. Ich habe keine Angst vor mechanischer Arbeit, aber ich habe mehr Angst vor dem Mangel an Support in Polen, weil es hier keinen Service gibt und ich sehe, dass die Hauptsteuerung entsprechende Werkzeuge benötigt (Programmierer? Software? usw.).

    Sagen Sie mir also: Wenn ich einen gebrauchten BHKW Dachs MSR2 kaufe, kann ich dann selbst Wartungsinspektionen durchführen?

    Ich habe im Forum gelesen, dass man eine Servicestelle anruft, die eine Inspektion durchführt und den Arbeitstakt für die nächsten Arbeitsstunden festlegt.

    Wir haben in Polen keinen solchen autorisierten Service, da BHKW nicht bekannt ist. Ist es mir in dieser Situation möglich, alle Servicetätigkeiten selbst durchzuführen? Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mich mit Mechanik und Elektrizität auskenne. Ich habe auch die entsprechenden Berechtigungen.

    In Fortsetzung meiner vorherigen Nachricht möchte ich noch einmal fragen, ob die Hauptstromversorgung für Dachs derselbe Anschluss ist, über den Energie für das Netz produziert wird?

    Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung :)

  • In Fortsetzung meiner vorherigen Nachricht möchte ich noch einmal fragen, ob die Hauptstromversorgung für Dachs derselbe Anschluss ist, über den Energie für das Netz produziert wird?

    Ja.


    Uch stehe derzeit in Kontakt mit dem Eigentümer, der mir weitere Fotos geschickt hat und behauptet, dass das sichtbare Leck durch den Austausch der Dichtung behoben wurde.


    Dachsfan – Danke für die Information. Ich gehe davon aus, dass ich mechanische Maßnahmen ergreifen muss, um sicherzustellen, dass die Maschine ordnungsgemäß funktioniert.

    Während ein Dachs lange hält, sagen wir 30 Jahre, ist der Motor des Dachs einem Verschleiß unterworfen so wie Bremsbeläge beim Auto. Ein Dachsmotorzylinder ist bei 45 tsd Bh in der Regel verschlissen und muss erneuert werden.

    Ein Austauschmotorzylinder inkl Montage und einer Wartung kostet knapp 5 tsd Euro.


    Sagen Sie mir also: Wenn ich einen gebrauchten BHKW Dachs MSR2 kaufe, kann ich dann selbst Wartungsinspektionen durchführen?

    Schwer zu sagen, ja und nein.

    Man benötigt schon ein umfangreiches Wissen was zu machen ist und ein bisschen Sonderwerkzeug wird ebenfalls benötigt.

  • Während ein Dachs lange hält, sagen wir 30 Jahre, ist der Motor des Dachs einem Verschleiß unterworfen so wie Bremsbeläge beim Auto. Ein Dachsmotorzylinder ist bei 45 tsd Bh in der Regel verschlissen und muss erneuert werden.

    Ein Austauschmotorzylinder inkl Montage und einer Wartung kostet knapp 5 tsd Euro.

    Dachsfan – danke für die schnelle und sachliche Antwort. Kann ich solche Teile für den Badger bei Ihnen kaufen, wenn es unumgänglich wird? Ich werde die Renovierung selbst durchführen.

    Schwer zu sagen, ja und nein.

    Man benötigt schon ein umfangreiches Wissen was zu machen ist und ein bisschen Sonderwerkzeug wird ebenfalls benötigt.

    Wenn es um „Werkzeuge“ in Form eines Schraubenschlüssels, eines Geräts usw. geht, komme ich wahrscheinlich zurecht. Noch schlimmer ist es, wenn es auf der Softwareseite eine Werkssperre gibt (z. B. wenn die Inspektionsleuchte nicht gelöscht wird – die Maschine wird gesperrt), dann habe ich möglicherweise ein Problem damit. Ich verstehe, dass die optische Schnittstelle (7) für eine solche Dienstkommunikation verwendet wird?

    Ich studiere derzeit DACHS Technische Dokumentation :). Dies ist ein interessantes Gerät und bietet hervorragende Möglichkeiten zur Integration mit anderen Energie- und Heizsystemen.

    Ich habe Ihr KWK Infozentrum gesehen - ich bin sehr beeindruckt :). Ein riesiges Kompendium an Wissen und interessanten Erfahrungen – herzlichen Glückwunsch.

    Mit freundlichen Grüße

    napolko

  • Dachsfan – danke für die schnelle und sachliche Antwort. Kann ich solche Teile für den Badger bei Ihnen kaufen, wenn es unumgänglich wird? Ich werde die Renovierung selbst durchführen.

    Auch wieder ja und nein.

    Wir verkaufen regional, mal ein Teil überregional. Also z.B. eine Pumpe usw. ja, einen Motor leider nein.


    Wenn es um „Werkzeuge“ in Form eines Schraubenschlüssels,

    Nein zum Beispiel ein zwar einfacher Gummistopfen, der so ähnlich auch im Handel ist, jedoch am einfachtsen vom Hersteller zu beziehen ist um den Abgaskanal in den interen Wärmetauscher zu verschließen und dann mit heißen Wasser den Wärmetauscher zu reinigen. Abgaswärmetauscher verdreckt

    Ein Druckmessgerät wäre auch schön, brauch man aber nicht zwingend. siehe hier


    wenn es auf der Softwareseite eine Werkssperre gibt (z. B. wenn die Inspektionsleuchte nicht gelöscht wird – die Maschine wird gesperrt),

    Gibt es bei dieser Anlage nicht.


    Ich studiere derzeit DACHS Technische Dokumentation :). Dies ist ein interessantes Gerät und bietet hervorragende Möglichkeiten zur Integration mit anderen Energie- und Heizsystemen.

    Sehe ich ebenfalls so.


    Ich habe Ihr KWK Infozentrum gesehen - ich bin sehr beeindruckt :). Ein riesiges Kompendium an Wissen und interessanten Erfahrungen – herzlichen Glückwunsch.

    Vielen lieben Dank, sehr freundlich. Ist leider alles unter Zeitdruck entstanden und könnte besser sei, ich hoffe jedoch vielen damit zu helfen.

  • In Fortsetzung meiner vorherigen Nachricht möchte ich noch einmal fragen, ob die Hauptstromversorgung für Dachs derselbe Anschluss ist, über den Energie für das Netz produziert wird?

    Erwähnenswert ist meiner Ansicht nach noch, dass der Dachs (MSR2) einen Asynchrongenerator hat, der Blindleistung aus dem Netz benötigt.

    Und auch, dass die Netzüberwachung ein 'stabiles' öffentliches Netz sehen will, um in der Einstellung VDE 0126 oder VDE AR-N 4105 betrieben zu werden - das sind die Einstellung, in der Dachse im deutschen Netz laufen.

    Man kann die Netzüberwachung ändern oder auch ganz außer Kraft setzen. Dazu muss man aber unbedingt wissen, was man tut. Und man braucht auch einen fünfstelligen Code, um an der Netzüberwachung überhaupt etwas ändern zu können. Der Code lässt sich aber herausfinden, wenn man nur die richtigen Leute fragt oder die richtigen Begriffe mit Google sucht.

    Zum Betrieb an einem Inselwechselrichter ist es auch eventuell zweckmäßig, den Anlasser nicht mehr aus dem Netzstartgerät, sondern aus einer Autobatterie zu versorgen, denn der Netzstart braucht kurzzeitig viel Strom, den ein Inselwechselrichter unter Umständen nicht aufbringen kann.