Fehlerhafte Abrechnung Einspeisevergütung für Brennstoffzellen bei Netzbetreiber Westnetz

  • Hallo zusammen,

    ich möchte Euch informieren, dass der Netzbetreiber Westnetz aktuell fehlerhafte Abrechnung der Einspeisungen für das Jahr 2022 versendet.

    Der Netzbetreiber verteilt die Einspeisemengen - vermutlich linear - auf die vier Quartale.

    Bei einer Brennstoffzelle, die im Sommer weniger Strom erzeugt als im Winter, führt dies zu einer fehlerhaften Abrechnung.

    Aufgefallen ist dies, weil im IV. Quartal 2022 der Strompreis für KWK an der Leiziger Börse 37,5 ct/kWh betragen hat.

    Aufgrund der Verteilung der Einspeisemengen kommt es hier zu einem niedrigeren Abrechnugsbetrag für das IV. Quartal.

    Bitte rechnet das einmal nach. Bei mir sind das fast 16%.

    Viele Grüße

    KaGo

  • Kann sich mal bitte jemand meine Abrechnung anschauen? Das scheint mir auch so nicht korrekt zu sein.

    Dateien

    Haus: PV 9,9 kWp ● Inselwechselrichter 5,0 kW ● 26 kWh Batteriespeicher ● BHKW Senertec Dachs HR NE ● Atmos Holzvergaser-Pellet-Kombikessel 30kW ● Dimplex Luftwärmepumpe 20kW ● Autarkie: 100%
    Werkstatt: PV 4,8 kWp ● BHKW Senertec Dachs HR Altölumbau ● Holzvergaser Atmos DC30GSE

  • Das scheint mir auch so nicht korrekt zu sein.

    Ist es auch nicht. Die Vergütungen wurden offenbar mit den Baseload-Preisen für das jeweils aktuelle Quartal berechnet. In § 4 Abs. 3 Satz 2 KWKG ist aber eindeutig vorgeschrieben, dass für die Vergütung der Preis des jeweils vorangegangenen Quartals anzusetzen ist.

    Ich würde die Rechnung unter Hinweis auf § 4 Abs. 3 KWKG reklamieren.

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012
    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010
    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)
    E-Autos: BMW i3 seit 2/2024 und Audi Q4 e-tron (45 quattro) seit 12/2024, an zwei go-e Wallboxen mit Controller

  • Soweit ich das beurteilen kann ist die Abrechnung so richtig, jedenfalls was die Zuordnung der Preise zu den jeweiligen Quartalen betrifft. Zu den abgerechneten Kilowattstunden kann ich nichts sagen.

    Viessmann Vitotwin 300-W (1 kWel, 6 kWth) seit 2012
    PV-Anlage 8,45 kWp (65 x Solarworld SW 130poly Ost/Süd/West, SMA 5000 TL und 3000) seit 2010
    Solarthermie Viessmann Vitosol 300 Vakuumröhren 13,8 qm (Vorgänger Flachkollektoren 14 qm 2004-2021, davor 8 qm 1979-2003)
    E-Autos: BMW i3 seit 2/2024 und Audi Q4 e-tron (45 quattro) seit 12/2024, an zwei go-e Wallboxen mit Controller

  • Hallo gerdibub

    Bitte prüfe anhand Deiner Zählerablesungen, ob Deine eingespeisten Mengen zum Quartal passen.

    Die Abrechnung kann auch fehlerhaft sein, wenn die Baseload Preise stimmen, der Netzbetreiber die

    eingespeisten Mengen aber verteilt. Die Baseload Preise sind mit meinen identisch.

    Was da bei stephans-garage bei den Baseload Preisen angesetzt wurde, kommt mir merkwürdig vor.

    M.E. stimmen die Preise nicht. Aber auch da: Schauen, ob die abgelesenen Einspeisemengen zum Quartal

    passen!!